News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Sortierung umschalten zurück

ThemaHochdruckpumpen im LF und TLF9 Beträge
RubrikFeuerwehrtechnik
 
AutorBern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg819870
Datum02.05.2016 21:534914 x gelesen
Guten Abend

in den 1980-ziger und 1990-ziger Jahren wurden in Deutschland vermehrt TLF bzw. LF bei kommunalen Feuerwehren mit Hochdruck, genauer kompinierte ND/HD-Pumpen, beschafft. HD-Pumpen wurden damals kontrvers in Feuerwehrfachkreisen und der Fachpresse -u.a. damit auch die Thematik Innenangriff mit den formstabilen Schnellangriffsschlauch über die HD-Pumpe- diskutiert.
Mittlerweile dürften ein Großteil dieser Fahrzeuge ausgesondert sein oder zur Aussonderung anstehen.
Wie sieht man die HD-Technik/Taktik jetzt ?
Haben sich die Erwartungen erfüllt ?
Werden noch Löschfahrzeuge in HD-Pumpen in Deutschland beschafft ?


Gruß aus der Kurpfalz

Bernhard

" Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !"

(Heinrich Heine)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW819874
Datum02.05.2016 23:002937 x gelesen
Geschrieben von Bernhard D.Wie sieht man die HD-Technik/Taktik jetzt ?

Hier hat man genau einmal ein TLF mit einer HD-Pumpe gekauft, danach nie wieder.

Das dürfte deutlich genug sein ;-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorBern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg819875
Datum02.05.2016 23:053021 x gelesen
Guten Abend

Geschrieben von Henning K.

Hier hat man genau einmal ein TLF mit einer HD-Pumpe gekauft, danach nie wieder.


So ähnlich habe ich das auch in der letzten Zeit hier schon von einigen Feuerwehren mit HD-Erfahrung gehört. Die HD-Pumpe hätte sich aber bei einer FF zur Reinigung von Mülltonnen bewährt ;-)))


Gruß aus der Kurpfalz

Bernhard

" Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !"

(Heinrich Heine)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8M., Menden/ Sauerland / NRW819878
Datum03.05.2016 08:202786 x gelesen
Diese Kiste stand damals so fertig "im Schaufenster"

http://ff-menden.de/ueber-uns/fahrzeuge/loeschfahrzeuge/tankloeschfahrzeug-tlf4000-wache/

Ich glaube nicht das die 40Bar wichtig waren....sind.

"Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"
Innenminister de Maizière
"Ich leiste mir den Luxus einer eigenen Meinung"
frei n.Bmark

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorVolk8er 8L., Erlangen / Bayern819885
Datum03.05.2016 15:282572 x gelesen
Unsere 3 LF bei der Werkfeuerwehr wurden damals alle mit kombinierten ND / HD-Pumpen beschafft. Alle Fahrzeuge sind so unverändert im Dienst.

Die HD-Technik war damals in Mode wegen der angeblich kleineren Tröpfchengröße und damit der besseren Vernebelung und den Erwartungen an verbesserter Kühlwirkung bei geringerem Löschmittelschaden.

Interessanterweise haben dies HD-Anlagen einen guten Effekt bei Schaummittelanlagen. Unsere LF haben eine HD-Schaumzumischung und auf das HD-Pistolenschaumrohr kann ein Scherschaumaufsatz gesteckt warden.

Der so erzeugte HD-Schwerschaum ist sehr hochviskos und haftet hervorragend an geneigten oder gar senkrechten Wänden, In solchen Einsatzszenarios ist er hervorragend. Mindestens gleichwertig mit dem mal ach' so in Mode gekommenen CAF - nur wesentlich kostengünstiger.

Bei Neubeschaffung erneut HD-Pumpen ? Da wir noch keine Neubeschaffung eines LF planen hat es dazu auch noch keine Überlegungen gegeben.

..natürlich gebe ich hier nur meine ganz persönliche Meinung kund...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorBern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg819888
Datum04.05.2016 08:361948 x gelesen
Guten Tag

Geschrieben von Volker L.

Die HD-Technik war damals in Mode wegen der angeblich kleineren Tröpfchengröße und damit der besseren Vernebelung und den Erwartungen an verbesserter Kühlwirkung bei geringerem Löschmittelschaden.

Genau und wurde in einigen Pro- und Contrastudien damals bewiesen bzw. widerlegt !?

Bei Neubeschaffung erneut HD-Pumpen ?

Habe vom etlichen FW, die vor 20-, 30 Jahren LF/TLF mit solchen HD-Pumpen beschafften, gehört, dass sie bei Neubeschaffungen HD-Pumpen nicht mehr beschaffen bzw. beschafften.
Werden sie in Deutschland noch großartig angeboten ?


Gruß aus der Kurpfalz

Bernhard

" Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !"

(Heinrich Heine)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg819889
Datum04.05.2016 08:431948 x gelesen
hallo,

Geschrieben von Volker L.Die HD-Technik war damals in Mode wegen der angeblich kleineren Tröpfchengröße und damit der besseren Vernebelung und den Erwartungen an verbesserter Kühlwirkung bei geringerem Löschmittelschaden.
das muss man im Kontext der damals verbreiteten Techniken sehen:

Standard war das C-Strahlrohr.

Da hatte die Hochdruckpumpe mit dem passenden Strahlrohr die Nase vorne. Die Tröpfchengrösse ist da deutlich kleiner. Damit hat man im Vergleich zu einem C-Strahlrohr den besseren Löscherfolg.

Dazu kommt das die Nutzung eines formstabilen Schlauchs ( des Schnellangriffs ) noch üblich war. Damit waren die Einschränkungen durch den Hochdruckschlauch relativ egal.

=> die HD-Technik konnte da ihre Vorteile ausspielen.

Aber heute:

- Hohlstrahlrohre sind sehr weit verbreitet. Die können HD gut ersetzen

- formstabile Schläuche werden bei Innenangriffen (i.d.R.) nicht mehr verwendet

=> die Vorteile der HD-Technik kommen jetzt nicht mehr so zum Tragen das sich der Aufwand für die HD-Technik rechnet.

MkG Jürgen Mayer, Weinstadt

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorVolk8er 8L., Erlangen / Bayern819909
Datum04.05.2016 17:591660 x gelesen
HD-Pumpen sind etwas in D (!) aus der Mode gekommen, die "Gummiwurst" ist auch nicht mehr als das Optimum angesehen und Hohlstrahlrohre sind heute wesentlich verbreiteter.

..natürlich gebe ich hier nur meine ganz persönliche Meinung kund...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg819910
Datum04.05.2016 17:591789 x gelesen
hallo,

Geschrieben von Bernhard D.Werden noch Löschfahrzeuge in HD-Pumpen in Deutschland beschafft ?
ja:

... Lieferung von einem Feuerwehrfahrzeug, bestehend aus Frontlenkerfahrgestell, Aufbau,
Feuerlöschkreiselpumpe mit Hochdruckteil gemäß EN1028, Funktechnik, Beladung. ...


p.gifAuftragsbekanntmachung

Anmerkung: Diese Stadt hatte schon ein TLF 16/25 mit Hochdruckteil im Einsatz ...

MkG Jürgen Mayer, Weinstadt

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 02.05.2016 21:53 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 02.05.2016 23:00 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 02.05.2016 23:05 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 03.05.2016 08:20 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 03.05.2016 15:28 Volk7er 7L., Erlangen
 04.05.2016 08:36 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 04.05.2016 17:59 Volk7er 7L., Erlangen
 04.05.2016 08:43 Jürg7en 7M., Weinstadt
 04.05.2016 17:59 Jürg7en 7M., Weinstadt
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt