Hallo Forum,

Ich bin beim auffrischen meines rudimetären Halbwissens über Stromerzeuger in der Feuerwehr über folgende Problematik gestolpert. Die Gesamtleitungslänge beim Generatorbetrieb in Schutztrennung ist ja bei der Feuerwehr auf 100 Meter begrenzt. Leider habe ich aber dazu unterschiedliche Angaben gefunden. In einigen Quellen dürfen nur max. 2 Leitungen á 50m an einen Generator oder eine á 100 Meter angeschlossen werden. In anderen Quellen sogar drei Leitungen á 50m sofern diese natürlich an den drei Phasen verteilt sind. Aber manchmal wird genau dieses Szenario auch ausgeschlossen. Was ist denn nun richtig?


Schöne Grüße


Jan

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPhil8ip 8K., Saarbrücken / Saarland823352
Datum17.09.2016 20:513804 x gelesen
Hallo Jan ,

um dich jetzt gänzlich zu verwirren kann ich dir noch die Regelung des THW sagen . Hier heißt es das die Summe der zwei längsten an den tragbaren Stromerzeuger angeschlossenen Leitungen die Länge von 100m nicht über schreiten darf.

damit ergeben sich folgende Möglichkeiten :

1. 1 Leitung mit 100m
2. 2 Leitungen mit 50m
3. 1 Leitung mit 70m und beliebig viele Leitungen mit 30m oder andere Kombinationen die zusammen auf 100m kommen

Gruß Philip

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen823353
Datum17.09.2016 20:533735 x gelesen
Hallo,

technisch ist auch das zulässig:
Geschrieben von Jan R.In anderen Quellen sogar drei Leitungen á 50m sofern diese natürlich an den drei Phasen verteilt sind.

Entscheidend für die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen ist nämlich die Leitungslänge zwischen zwei Verbrauchern. Die darf (unter Vernachlässigung von Anschlussleitungen < 10m) maximal 100m (bei 2,5 mm²) sein. Die drei 50m Leitungslängen müssen also jeweils an einer Steckdose direkt am Stromerzeuger angeschlossen sein. Die drei 230V Steckdosen liegen übrigens vielfach auf einer Phase, die hat damit nichts zu tun.

Aus Vereinfachungsgründen wird dieser Fall aber in vielen Lehrunterlagen ausgeschlossen und die eingängigere, vereinfachte Regel: "maximal 100 m Gesamtleitungslänge am Stromerzeuger" angeführt.

Gruß
Gerhard

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThor8ben8 G.8, Leese OS / Niedersachsen823355
Datum17.09.2016 22:413468 x gelesen
Moin,

Geschrieben von Gerhard B.
Entscheidend für die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen ist nämlich die Leitungslänge zwischen zwei Verbrauchern.


Jein, auch wenn du vermutlich das richtige meinst, ist die Aussage fehlerträchtig.
Aus technischer Sicht: entscheidend ist der elektrische Widerstand im Doppelfehlerfall. Heißt also, die Schleife "Quelle => Defektes Gerät => anderes defektes Gerät => Quelle" darf maximal 200m (Hin- und Rückweg gezäht) lang werden.

Die darf (unter Vernachlässigung von Anschlussleitungen < 10m) maximal 100m (bei 2,5 mm²) sein. Die drei 50m Leitungslängen müssen also jeweils an einer Steckdose direkt am Stromerzeuger angeschlossen sein. Die drei 230V Steckdosen liegen übrigens vielfach auf einer Phase, die hat damit nichts zu tun.

Ja. Am Moppel direkt (oder über einen vernachlässigbar kurzen Verteiler) dürfen theoretisch beliebig viele Leitungen angeschlossen werden.


Aber jetzt die Korrektur zur Aussage "100m zwischen zwei Verrbauchern" - die gilt NICHT für einen Verteiler nach 50m. Schießt man dort mehrere weitere 50m-Strecken an, wäre zwischen den Verbrauchern auch die 100m eingehalten, die Fehlerschleife würde aber auf 300m sich vergrößern.
ebenfalls nicht zulässig wären mehrere 50m-Leitungen und eine 100m-Strecke ab Moppel.


kurzum: direkt ab Moppel beliebig viele Verbraucher mit 50m-Strecken, und zwei Trommeln hintereinander einzig und allein dann, wenn sie der einzige Strang sind.


Gruß,
Thorben

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUdo 8B., Aichhalden / Baden-Württemberg823356
Datum18.09.2016 09:063332 x gelesen
Beliebig viele Leitungen ist aber nicht, da die gesamte Netzausdehnung begrenzt ist (Geräteanschlussleitungen sind(!) zu berücksichtigen):

Längensumme aller Leitungen (230 Volt) X 230 Volt + Längensumme aller Leitungen (400 Volt) X 400 Volt < 100.000 Volt x m

Je umfangreicher und verzweigter die Versorgung, umso näher kommst du an diesen Wert heran.

Grüße
Udo Burkhard
-----------------------------------
schau mal rein:
www.arbeitsschutz-im-ehrenamt.de
www.facebook.com/ArbeitsschutzImEhrenamt
twitter.com/HSE_volunteer

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJan 8R., Hahnheim / RLP823357
Datum18.09.2016 09:163009 x gelesen
Geschrieben von Thorben G.kurzum: direkt ab Moppel beliebig viele Verbraucher mit 50m-Strecken, und zwei Trommeln hintereinander einzig und allein dann, wenn sie der einzige Strang sind.



ist doch eine Super einprägsame Regel die jeder verstehen kann.

Ihr habr mir sehr geholfen.


grüße


Jan

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUdo 8B., Aichhalden / Baden-Württemberg823358
Datum18.09.2016 09:263066 x gelesen
Die Vernachlässigung der Geräteanschlussleitungen (< 10 m) sollte aber auch nur mit Vorsicht genossen werden.
Diese Länge hast du unter Umständen schneller überschritten, als du gucken kannst ...

Das Beispiel hier ist mit einem 50-m-Leitungsroller nicht realisierbar (aber häufig Standard, leider).

Zelt30-BHP.jpg

Es wird eh zukünftig richtig spannend ... mit der Stromversorgung an Einsatzstellen (Stichwort "Stand der Unfallverhütung" in der DGUV Imformation 203-032)

Grüße
Udo Burkhard
-----------------------------------
schau mal rein:
www.arbeitsschutz-im-ehrenamt.de
www.facebook.com/ArbeitsschutzImEhrenamt
twitter.com/HSE_volunteer

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHolg8er 8S., Kirchentellinsfurt / Baden Württemberg823362
Datum18.09.2016 16:302858 x gelesen
Hallo,

das meiste wurde ja schon beschrieben, leider nur von jedem einzelne Punkte und keine zusammenhängende Beschreibung/Erklärung.

Bei der Feuerwehr ergeben sich die maximalen Leitungslängen aus den VDE Vorschriften und den Bestimmungen der Unfallversicherer.
Der Schutz beruht auf Schutztrennung mit Potentialausgleich - ein Fehler wird toleriert beim zweiten erfolgt die Abschaltung und die Einsatzstelle ist dunkel...

Die Leitungslängen werden durch drei (Haupt-) Faktoren begrenzt damit die Schutzeinrichtungen funktionieren.
- länge der Schleife bzw. deren Widerstand (max. 1,5 Ohm).
- Länge des (Schutzleiters) Potentialausglich wegen der Potentialverschleppung im Fehlerfall.
- Verhinderung eine "kapazitive Erdung" (Die Leitungen bilden zum Erdpotential einen Kondensator und der wirkt bei Wechselstrom wie ein Widerstand )

Das alles kann man jetzt berechnen - haben aber schon (kluge) Köpfe für uns gemacht....

Daraus folgt:
Verbraucher/Geräte mit einer Anschlussleitung bis 10m Länge müssen nicht berücksichtigt werden.
Zwischen 2 Verbraucher/Geräte darf die maximale Länge 100m betragen.

Gehen wir mal, je nach Fahrzeug und Norm, von einem DIN Stromerzeuger (5kVA/8kVA) und 3 Leitungsroller a 50m aus:
Dann kannst Du eine, zwei oder alle drei Leitungsroller direkt an den Stromerzeuger einstecken und am Ende der Leitungsroller Verbraucher/Geräte mit einer Anschlussleitung bis 10m einstecken und betreiben.
oder
Du kannst ein Leitungsroller am Stromerzeuger einstecken und diesen mit einem zweiten auf 100m verlängern und am Ende des Leitungsrollers Verbraucher/Geräte mit einer Anschlussleitung bis 10m einstecken und betreiben ==> Dann darfst Du aber an den Anderen (freien) Steckdosen des Stromerzeugers keine weiteren Leitungsroller sondern nur noch Verbraucher/Geräte mit einer Anschlussleitung bis 10m direkt einstecken und betreiben.

Nun gibt es aber noch Fragen, wieviel Leitungsroller dürfen an einem Stromerzeuger insgesamt angeschlossen werden bzw. wie komplex darf das System werden also die Gesamtlänge aller Leitungen - Stichwort "kapazitive Erdung"

maximal 400m bei 230V (max. 8 Leitungsroller a 50m)
oder
maximal 250m bei 400V (max. 5 Leitungsroller a 50m)

Daraus ergibt sich auch dieser Maximalwert Spannung X Länge von 100.000 Vm

Beispiel:
3 Leitungsroller mit je 50 m bei 230V und
3 Leitungsroller mit je 50 m bei 400V

3 x 50m x 230V = 34.500 Vm
3 x 50m x 400V = 60.000 Vm
Gesamt: = 94.500 Vm < 100.000 Vm und somit zulässig.

Dann noch, eine Elektrofachkraft kann davon abweichen, wenn sie den Schutz durch entsprechende Maßnahmen sicherstellen/nachweisen kann.

Es gibt z.B. AB-MANV Komponenten wo die Leitungslängen überschritten werden - hier würde aber genau für diese Anwendung gerechnet und gemessen und die Sicherheit ist gestellt solange man genau nach Plan aufbaut.

Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter.

Viele Grüße

Baden Württemberg, wir können alles außer Hochdeutsch, Euronotruf, Integrierte Leitstelle und Rettungsdienst.

Hier geschriebenes ist meine private Meinung und keine dienstliche!!!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHolg8er 8S., Kirchentellinsfurt / Baden Württemberg823364
Datum18.09.2016 16:412662 x gelesen
gerade dazu bei der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg gefunden...

http://www.sfs-w.de/downloads.html?no_cache=1&download=08_015_2011-07-22.pdf

Baden Württemberg, wir können alles außer Hochdeutsch, Euronotruf, Integrierte Leitstelle und Rettungsdienst.

Hier geschriebenes ist meine private Meinung und keine dienstliche!!!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThor8ben8 G.8, Leese OS / Niedersachsen823368
Datum18.09.2016 18:012674 x gelesen
Moin,

Geschrieben von Holger S.

Dann noch, eine Elektrofachkraft kann davon abweichen, wenn sie den Schutz durch entsprechende Maßnahmen sicherstellen/nachweisen kann.


Schutztrennung mit mehreren Verbrauchern ist nach VDE 0100-410 ohnehin seit Jahren nur noch mit E-Fachkraft zulässig.
...und nun?


Gruß,
Thorben

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHolg8er 8S., Kirchentellinsfurt / Baden Württemberg823369
Datum18.09.2016 19:142559 x gelesen
Geschrieben von Thorben G.Schutztrennung mit mehreren Verbrauchern ist nach VDE 0100-410 ohnehin seit Jahren nur noch mit E-Fachkraft zulässig.
...und nun?


ja - nein / nein -ja ... ;-)

Da hast Du soweit recht...

es reicht zum Betrieb und zur Überwachung schon eine elektrotechnisch unterwiesene Personen.....
Und nach der FW - Grundausbildung solle, spätesten nach der Maschinistenausbildung muss jeder, für genau diesen Zweck, das sein... ;-)

Das ist genau der Grund warum uns die Unfallversicherer auch genau vorschreiben wie wir die Leitungsroller und Gerede am Stromerzeuger anschließen und verwenden....

Man muss die genaue Definition von Betreiber, Überwacher und Anwender beachten:
Der Maschinist wäre dann der Betreiber und Überwacher und sollte in seiner Ausbildung und der Einweisung auf den Stromerzeuger dann, für diesen Zweck, als elektrotechnisch unterwiesene Personen gelten.
Die Anwendung eines Gerätes bedarf keiner Fachkraft nur eine Einweisung für das jeweilige Gerät.

Baden Württemberg, wir können alles außer Hochdeutsch, Euronotruf, Integrierte Leitstelle und Rettungsdienst.

Hier geschriebenes ist meine private Meinung und keine dienstliche!!!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJan 8R., Hahnheim / RLP823371
Datum18.09.2016 20:242506 x gelesen
Theoritsch haben wir das dann aufgearbeitet

Praktisch heist, das einer Bayer drei Kabeltrommeln á 50Meter an seinem Stromerzeuger anschließen darf (sofern drei Steckdosen vorhanden sind), weil das hier so steht:
Bayern


Ein Rheinland-Pfälzer aber nur zwei Kabeltrommeln á 50Meter anschließen darf, weil das hier so steht

RLP???????

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHolg8er 8S., Kirchentellinsfurt / Baden Württemberg823374
Datum18.09.2016 21:182489 x gelesen
Geschrieben von Jan R.Praktisch heist, das einer Bayer drei Kabeltrommeln á 50Meter an seinem Stromerzeuger anschließen darf (sofern drei Steckdosen vorhanden sind), weil das hier so steht:
Bayern

Ein Rheinland-Pfälzer aber nur zwei Kabeltrommeln á 50Meter anschließen darf, weil das hier so steht

RLP???????


gilt für ganz D da DIN VDE....

maximal 400m Gesamtlänge bei 230V ==> max. 8 Leitungsroller a 50m
oder
maximal 250m Gesamtlänge bei 400V ==> max. 5 Leitungsroller a 50m

Es dürfen auch Verteiler und Abzweiger am Stromerzeuger angeschlossen werden.

Ob die maximal Möglichkeit aber einen Sinn ergibt ist eine andere Frage.

Und man sollte auch die maximale Abgabeleistung des Stromerzeugers nicht vergessen.

Beim RW1 mit 12 kVA oder RW2 mit 20 kVA oder einem größeren Stromerzeuger auf Anhänger > 45 kVA als zentrale Stromquelle bei einem Großeinsatz wäre sowas denkbar.

Baden Württemberg, wir können alles außer Hochdeutsch, Euronotruf, Integrierte Leitstelle und Rettungsdienst.

Hier geschriebenes ist meine private Meinung und keine dienstliche!!!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW823375
Datum18.09.2016 21:482419 x gelesen
Geschrieben von Holger S.gilt für ganz D da DIN VDE....

Trotzdem können "örtlich" durch Dienstanweisungen o.ä. weitergehende Einschränkungen gemacht werden. Diese sind dann verbindlich, auch wenn "deutschlandweit" die DIN VDE eigentlich "mehr" zulassen würde.

Fraglich ist allerdings, ob Ausbildungsmaterialien einer LFS den Rang solcher Dienstanweisungen haben.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThor8ben8 G.8, Leese OS / Niedersachsen823376
Datum18.09.2016 22:592370 x gelesen
Moin,

Geschrieben von Henning K.
Trotzdem können "örtlich" durch Dienstanweisungen o.ä. weitergehende Einschränkungen gemacht werden. Diese sind dann verbindlich, auch wenn "deutschlandweit" die DIN VDE eigentlich "mehr" zulassen würde.

Fraglich ist allerdings, ob Ausbildungsmaterialien einer LFS den Rang solcher Dienstanweisungen haben.


Tja, zu diesem Punkt gab es ja im entwurf der FwDV 1 eine schöne Skizze, offenbar vom THW übernommen, aber die dort zulässige 3x am Moppel-Variante dann durchge-x-t. In der endfassung wiederum ist diese einst eingebaute Grafik wiederum ersatzlos herausgestrichen und man trifft keine klare Aussage...

Nebenbei, 0100-410 - Das mit den Maschis als EUPs wie von Holger erwähnt bezweifel ich an dieser Stelle mal. Schließlich gehört zur EUP als nicht eigenverantwortlicher Handlanger ja auch eine die Verantwortung tragende und beaufsichtigende (nein, das meine ich jetzt nicht im vor-Ort-Sinne) EFK. Wer soll das sein? Der GF ohne Elektroasbildung - nö. Der OrtsBM? Der Bgm? Geht m.E. so nicht auf mit dem pauschalen Verweis...

Gruß,
Thorben

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAdri8an 8R., Utting / Bayern823377
Datum18.09.2016 23:442507 x gelesen
Servus,

Geschrieben von Holger S.es reicht zum Betrieb und zur Überwachung schon eine elektrotechnisch unterwiesene Personen.....
Und nach der FW - Grundausbildung solle, spätesten nach der Maschinistenausbildung muss jeder, für genau diesen Zweck, das sein... ;-)


Der Maschinist als EuP (Überwacher) ist sicherlich die zweckmäßigste Lösung.

ABER:

Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) ist, wer durch eine Elektrofachkraft über die ihr übertragenen Aufgaben und die möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie über die notwendigen Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen belehrt wurde. Die elektrotechnisch unterwiesene Person arbeitet immer unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft.

(VDE 1000-10 Elektrotechnische Qualifikationen)


Die Ausbildung/Unterweisung zur EuP muss also durch Elektrofachkräfte erfolgen (und ausserdem dokumentiert werden). Meines Wissens ist das im Maschinistenlehrgang nicht vorgesehen.

Vor der Umsetzung einer solchen Regelung ist ein Maschinist im Regelfall keine EuP.

MfG
Adrian

Alles meine eigene Meinung, diese muss nicht mit meiner Dienststelle übereinstimmen.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUdo 8B., Aichhalden / Baden-Württemberg823394
Datum19.09.2016 11:452368 x gelesen
Geschrieben von Holger S.Es gibt z.B. AB-MANV Komponenten wo die Leitungslängen überschritten werden - hier würde aber genau für diese Anwendung gerechnet und gemessen und die Sicherheit ist gestellt solange man genau nach Plan aufbaut.
Wurde das wirklich gemessen, für jede Einsatzsituation?
Auch, ob die Stromerzeuger die Abschaltbedingungen einhalten? :)
Gerade für BaWü habe ich da meine Zweifel ....

Grüße
Udo Burkhard
-----------------------------------
schau mal rein:
www.arbeitsschutz-im-ehrenamt.de
www.facebook.com/ArbeitsschutzImEhrenamt
twitter.com/HSE_volunteer

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPhil8ip 8K., Saarbrücken / Saarland823420
Datum20.09.2016 10:492213 x gelesen
Geschrieben von ---Holger S.--- Beim RW1 mit 12 kVA oder RW2 mit 20 kVA oder einem größeren Stromerzeuger auf Anhänger > 45 kVA als zentrale Stromquelle bei einem Großeinsatz wäre so was denkbar.

Stopp ! wir müssen hier unterscheiden ob es sich um einen Stromerzeuger mit Schutztrennung handelt, wie bei den tragbaren Stromerzeugern, oder ob es sich um Festeingebaute Stromerzeuger handelt. Bei den Festeingebauten Stromerzeugern kann ich hier sogar eventuell die Schutzart umstellen . Hier wird dann meist im IT oder gar im TN-S System gefahren. Letzteres ist das gleiche Stromsystem wie es das Stromnetz aus der heimatlichen Steckdose liefert. Hier ist dann aber weitere und deutlich umfangreichere Kenntnisse und auch Befähigungen und Ausstattung nötig.

Im IT System habe ich eine Isolationsüberwachung, die mir dann im Falle eines Falles die Abschaltung übernimmt. ( ganz grobe Beschreibung !!! )

Im TN-S System muss ich den Sternpunkt des Generators erden, damit dann im Falle eines Erdschlusses , dann der LS-Schalter ( Sicherung) auslöst. Hierzu muss ich dann eine entsprechende Erdungsausstattung ( Erder, Kabel, Messgerät) haben und auch die Erdung in einem Messprotokoll dokumentieren. ( auch wieder nur grobe Beschreibung !!! )

Bei beiden Verfahren bin ich dann nicht an eine gewisse Leitungslänge gebunden.

Gruß Philip

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThor8ben8 G.8, Leese OS / Niedersachsen823425
Datum20.09.2016 14:122143 x gelesen
Moin,

Geschrieben von Philip K.
Im IT System habe ich eine Isolationsüberwachung, die mir dann im Falle eines Falles die Abschaltung übernimmt. ( ganz grobe Beschreibung !!! )


Aber auch nur, wenn sie denn Abschaltend ausgeführt ist und nicht bloß warnend. Ersteres heißt dann sofortige Abschaltung auch bei einem satten Erstfehler. Und im Falle "warnend" müsste ein Doppelfehler nach VDE dann immer noch über die Leitungsschutzschalter ausgeschaltet werden - also auch hier wieder das gleiche Längenproblem mit dem erforderlichen Doppelfehler-Strom.


Geschrieben von Philip K.Im TN-S System muss ich den Sternpunkt des Generators erden, damit dann im Falle eines Erdschlusses , dann der LS-Schalter ( Sicherung) auslöst. Hierzu muss ich dann eine entsprechende Erdungsausstattung ( Erder, Kabel, Messgerät) haben und auch die Erdung in einem Messprotokoll dokumentieren. ( auch wieder nur grobe Beschreibung !!! )

IMHO völlig überbewertet. Abschaltung im TN funktioniert auch prima mit dem mitgeführten Schutzleiter als schwebendes PE-System. Jetzt noch 30er FIs an die Generatorabgänge (aber nur dort, nicht an jedem einzelnen Verbraucher wie es den Bau-Leuten neuerdings vorschwebt) und es reicht auch ein Schaschlikspieß im Blumenbeet.
(Gilt so NUR im TN, nicht für das RCD-gepimpte Baustellen-Schutztrennungs-Netz)

Gruß,
Thorben

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPhil8ip 8K., Saarbrücken / Saarland823437
Datum21.09.2016 10:501969 x gelesen
Hallo Torben,

deswegen ja auch mein Kommentar mit der groben Beschreibung ;-)

Gruß Philip

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHolg8er 8S., Kirchentellinsfurt / Baden Württemberg823759
Datum02.10.2016 22:252017 x gelesen
Geschrieben von Thorben G.Nebenbei, 0100-410 - Das mit den Maschis als EUPs wie von Holger erwähnt bezweifel ich an dieser Stelle mal. Schließlich gehört zur EUP als nicht eigenverantwortlicher Handlanger ja auch eine die Verantwortung tragende und beaufsichtigende (nein, das meine ich jetzt nicht im vor-Ort-Sinne) EFK. Wer soll das sein? Der GF ohne Elektroasbildung - nö. Der OrtsBM? Der Bgm? Geht m.E. so nicht auf mit dem pauschalen Verweis...

Hallo
ich würde das ganze nach:

Geschrieben von: DGUV Information 203-032: Mai 2016
5.1.2 Stromerzeuger bei Verwendung mehrerer Verbrauchsmittel (Ausführungen A und B)

Mit ungeerdeten Stromerzeugern wird ein gegen Erde isoliertes Stromversorgungssystem erzeugt, bei dem der Schutzpotentialausgleich nicht mit Erde verbunden sein muss. Hierbei handelt es sich nicht um Schutztrennung im Sinne von VDE 0100-410.

so beurteilen - somit wäre die ganze Aufregung unnötig.
Also keine E-Fachkraft oder EUP.

Viele Grüße
Holger

Baden Württemberg, wir können alles außer Hochdeutsch, Euronotruf, Integrierte Leitstelle und Rettungsdienst.

Hier geschriebenes ist meine private Meinung und keine dienstliche!!!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 17.09.2016 20:27 Jan 7R., Hahnheim
 17.09.2016 20:51 Phil7ip 7K., Saarbrücken
 18.09.2016 09:06 Udo 7B., Aichhalden
 17.09.2016 20:53 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 17.09.2016 22:41 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 18.09.2016 09:16 Jan 7R., Hahnheim
 18.09.2016 09:26 Udo 7B., Aichhalden
 18.09.2016 16:30 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 16:41 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 18:01 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 18.09.2016 19:14 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 20:24 Jan 7R., Hahnheim
 18.09.2016 21:18 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt
 18.09.2016 21:48 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 18.09.2016 22:59 Thor7ben7 G.7, Leese OS
 02.10.2016 22:25 Holg7er 7S., Kirchentellinsfurt