Thema | Sammelstück bei Hydrantenbetrieb | 14 Beträge | |||
Rubrik | Feuerwehrtechnik | ||||
Autor | Matt8hia8s H8., Bad Münder / Niedersachsen | 841171 | |||
Datum | 22.07.2018 12:33 | 4918 x gelesen | |||
Moin. Da wir hier ja unter uns sind, hab ich mal ne Frage, die nicht ganz "politisch Korrekt" ist. Was passiert, wenn man kein Sammelstück vor den Pumpeneingang bei Hydrantenbetrieb setzt? Meiner Meinung nach nicht viel anderes als mit Sammelstück. Der einzige wirkliche Vorteil wäre wohl, dass noch eine zusätzliche speisenden Leitung angeschlossen werden kann. Ist bei mir in 25 Jahren FF aber noch nie vorgekommen. Lasse mich aber sehr gerne überzeugen um es endlich mal zu verstehen. Was könnte passieren? - Pumpe saugt speisenden Schluch platt -> na und (dauert höchstens 1 Sekunde länger bis der 5m B wieder voll läuft wenn er mal leer war) - in der Pumpe entsteht ein Unterdruck -> na und? - Wasser könnte zurück ins Leitungssystem laufen -> mit Sammelstück auch - man könnte einen Unterdruck ins Leitungssystem saugen -> Nein, der speisenden Schlauch ist vorher platt Paul | |||||
| |||||
Autor | Thor8ste8n R8., Lilienthal / Niedersachsen | 841172 | |||
Datum | 22.07.2018 13:01 | 2939 x gelesen | |||
In 25 Jahren noch nie zwei Zuleitungen? Oha. Dann gilt trotzdem: haben ist besser als brauchen. Sprich die Möglichkeit, eine weitere Zuleitung anzuschließen, sollte trotzdem nicht verachtet werden. - Wasser könnte zurück ins Leitungssystem laufen -> mit Sammelstück auch Nein, nicht wenn das Sammelstück korrekterweise über Rückschlagklappen verfügt. Es sei denn natürlich, ihr habt bereits vorher einen Rückflussverhinderer eingebaut - oder ganz neu einen Systemtrenner, aber die sind glaube ich erst in ein oder zwei Monaten lieferbar. - man könnte einen Unterdruck ins Leitungssystem saugen -> Nein, der speisenden Schlauch ist vorher platt Hier weiß ich nicht und möchte es selber gerne wissen, ob das ganz außen an den Kanten wirklich so ist. Das Fachforum zum Thema Marine: www.Forum-Marinearchiv.de | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8M., Menden/ Sauerland / NRW | 841173 | |||
Datum | 22.07.2018 13:22 | 2581 x gelesen | |||
Geschrieben von Matthias H.Pumpe saugt speisenden Schluch platt -> na und (dauert höchstens 1 Sekunde länger bis der 5m B wieder voll läuft wenn er mal leer war) Das hatte ich die Tage auch...bei 2B Hier hört man aber deutlich das "etwas nicht stimmt" so das die Hand an der Pumpe war bevor der Schlauch platt wurde. Letztendlich zogen sich nur ~25cm zusammen, ich denke dann war der Schlauch so platt das er sich selber abgedichtet hat, also der Rest zum Hydranten voll blieb. https://www.dropbox.com/s/he84fgfvttfc2k4/%C3%BC%C3%B6H-Wald%2018.7.2018.jpg?dl=0 "Ich leiste mir den Luxus einer eigenen Meinung" frei n.Bmark | |||||
| |||||
Autor | Matt8hia8s H8., Bad Münder / Niedersachsen | 841174 | |||
Datum | 22.07.2018 13:24 | 2767 x gelesen | |||
Danke erstmal für die Antwort Geschrieben von Thorsten R. Rückschlagklappen Gibt es Sammelstücke, mit mehreren Rückschlagklappen? Wenn Du die eine meinst die wir im Sammelstück haben: Wenn Nulldruck oder zumindest Druckgleichheit in Pumpe und Leitungssystem herrscht, schließt die Klappe nicht denke ich mal. Die schließt nur, wenn das Wasser nicht ZURÜCKLÄUFT, sondern ZURÜCKGESOGEN wird. Dann wird aber auch der speisende Schlauch plattgesogen. Ich werde trotzdem immer ein Sammelstück vorsetzen. Schon alleine deshalb, weil sonst ca. 200 Leute sagen: Wo ist das Sammelstück? Möchte aber halt auch wissen warum ich das mache... außer wie gesagt zwei speisende Leitungen (wobei das mit dem Rücklauf dann natürlich wieder das Thema ist). | |||||
| |||||
Autor | Thor8ste8n R8., Lilienthal / Niedersachsen | 841175 | |||
Datum | 22.07.2018 13:32 | 2663 x gelesen | |||
Ich meine folgendes: Sammelstück Gibt es natürlich auch in A-2B. Da hat jeder einzelne Eingang eine Rückschlagklappe. Stand der Technik sind zwei Systeme mit Rückschlagklappe in einer Zuleitung, also z.B. Standrohr und Sammelstück mit Rückschlagsystem sowie Rückflußverhinderer. Oder ganz neu eben Systemtrenner, wobei die erst in ein, zwei Monaten erhältlich sind: Systemtrenner Siehe auch: Fachempfehlung Hygienische Löschwasserentnahme mit Systemtrenner Das Fachforum zum Thema Marine: www.Forum-Marinearchiv.de | |||||
| |||||
Autor | Matt8hia8s H8., Bad Münder / Niedersachsen | 841177 | |||
Datum | 22.07.2018 13:46 | 2487 x gelesen | |||
Ok, wenn jeder Eingang eine federbelastete Rückschlagklappe hat, macht das schon Sinn. Aber nur, wenn sie auch federbelastet sind. Ansonsten könnte das Wasser auch zurücklaufen, wenn kein Unterdruck in der speisenden Leitung herrscht. Wir haben ein A-2B mit einer Klappe. Deshalb meine Anfangsfrage, die dafür leider noch unbeantwortet bleibt. | |||||
| |||||
Autor | Henn8ing8 K.8, Dortmund / NRW | 841186 | |||
Datum | 22.07.2018 15:09 | 2362 x gelesen | |||
Du hattest dir deine Frage doch schon selbst beantwortet: In den meisten Fällen ist es ziemlich egal, ob man ein Sammelstück mit Pendelklappe oder ein Übergangsstück AB zwischen Schlauch und Pumpe Kuppel. Aber in allen anderen Fällen hat man ein Problem, wenn man eine zweite Leitung anschließen muss und die erste hängt an einem Übergangsstück! Wenn man immer das Sammelstück nimmt, kann man dieses Problem nicht bekommen. Entscheidet man von Fall zu Fall besteht die Gefahr einer Fehlentscheidung. Vor allem dann, wenn man 25 Jahre lang nur eine Leitung gebraucht hat und deswegen gar nicht mehr an die zweite Leitung denkt... | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8H., Langgöns / Hessen | 841190 | |||
Datum | 22.07.2018 16:39 | 2477 x gelesen | |||
Hallo Matthias, der Sinn des Sammelstücks liegt zum einen darin, wie schon beschrieben, eine weitere Leitung ohne Umkuppeln anschließen zu können. Das kann z.B bei einer Brandstellenpumpe sein, welche zuerst über Tank, dann über Hydrant und im weiteren Verlauf über eine Lange Wegstrecke versorgt wird. Zum anderen gibt es aber auch Pumpen die mehr als 800/1000 Liter/min förden können z.B. in LF16/LF20. Du kannst aber über eine B-Leitung ohne zu große Reibungsversluste nicht mehr wie 800 Liter/min fördern. Hier wird also der zweite bzw. der dritte B-Anschluss erforderlich um die erforderliche Wassermeneg in die Pumpe zu bekommen um die Pumpenleistung auch nutzen zu können. Alles nur meine persönliche Meinung Gruß Thomas Besucht uns unter www.feuerwehr-niederkleen.de | |||||
| |||||
Autor | Norb8ert8 G.8, Bad Wildbad / | 841193 | |||
Datum | 22.07.2018 19:03 | 1990 x gelesen | |||
Dieser Aussage ist nichts mehr hinzuzufügen! | |||||
| |||||
Autor | Jens8 M.8, Waldhufen / Sachsen | 841197 | |||
Datum | 22.07.2018 20:06 | 1958 x gelesen | |||
Hallo, nur mal so nebenbei: Standrohre und Sammelsück egal ob A2B oder BBBA sind bereits mit Systemtrenner ( Rückflussverhinderer) erhältlich. Der Rückflussverhinderer im einzelnen ist auch schon am Markt zu bekommen. Viel Spaß noch. | |||||
| |||||
Autor | Matt8hia8s T8., Bottrop / NRW | 841199 | |||
Datum | 22.07.2018 20:25 | 1849 x gelesen | |||
Hallo Jens Also Systemtrenner und Rückflussverhinderer ist nicht das gleiche... nicht verwechseln MKG Scotty Scotty´s Maschinisten Channel Facebook Scotty´s Maschinisten Channel | |||||
| |||||
Autor | Matt8hia8s H8., Bad Münder / Niedersachsen | 841202 | |||
Datum | 22.07.2018 21:54 | 1720 x gelesen | |||
Also ist das Sammelstück (so wie ich's in meiner Frage ja auch gesagt habe) nur dazu da, mehrere Eingangsleitungen zu bekommen. Zu sonst nix. | |||||
| |||||
Autor | Henn8ing8 K.8, Dortmund / NRW | 841208 | |||
Datum | 22.07.2018 23:10 | 1689 x gelesen | |||
Geschrieben von Matthias H.Also ist das Sammelstück (so wie ich's in meiner Frage ja auch gesagt habe) nur dazu da, mehrere Eingangsleitungen zu bekommen. Zu sonst nix. Sofern es nicht noch eine Aufgabe beim Trinkwasserschutz hat (was bei der Pendelklappen-Version nicht der Fall ist): So ist es. | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 847955 | |||
Datum | 02.04.2019 17:02 | 2022 x gelesen | |||
hallo, dazu: News aus der Industrie Pressemitteilung mit Bilder MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | |||||
| |||||
|