Hallo,
müssen Feuerlösch-Kreiselpumpen, egal ob tragbar oder fest im Fahrzeug verbaut, eingangsseitig ein Sieb haben? Wenn ja, kennt jemand die Anforderung an dieses Sieb bezüglich Lochdurchmesser?

Grüße
Marco Schramm

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFlor8ian8 W.8, Bieberehren / Bayern852572
Datum14.10.2019 12:272040 x gelesen
Hallo Marco,

Die Maschenweite des saugseitigen Siebes beträgt bei Saugeingang A 10mm Maschenweite, Bei B 7mm und bei C 4mm.
Ob das die Norm noch fordert weiß ich nicht, bei FP 16/8 und TS 8/8 hat es der Technische Prüfdienst immer kontrolliert.
Gibt es übrigens bei ziegler und gfd im Katalog für kleines Geld als Ersatzteil.

Gruß Florian

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThor8ste8n R8., Lilienthal / Niedersachsen852576
Datum14.10.2019 14:151936 x gelesen
Und es macht sehr viel Sinn. :-)

Das Fachforum zum Thema Marine: www.Forum-Marinearchiv.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFlor8ian8 W.8, Bieberehren / Bayern852761
Datum27.10.2019 22:401439 x gelesen
Durfte ich selbst erleben. Beim Tankbetrieb ( in der Zuleitung vom Tank zur FP ist sowas nämlich nicht verbaut ) wurde ein Stück Glasfaserwinkel von der Schwallwand in die Pumpe gezogen. Folge: eine rapide Leistungsabnahme und eine Generalüberholung der Pumpe...