Thema | Saugsieb eingangsseitig FPN => Fordert das die Norm | 4 Beträge |
Rubrik | Fahrzeugtechnik |
|
Autor | Marc8o S8., Niederneisen / | 852569 |
Datum | 14.10.2019 09:18 | 2860 x gelesen |
Hallo,
müssen Feuerlösch-Kreiselpumpen, egal ob tragbar oder fest im Fahrzeug verbaut, eingangsseitig ein Sieb haben? Wenn ja, kennt jemand die Anforderung an dieses Sieb bezüglich Lochdurchmesser?
Grüße
Marco Schramm Beitrag bewerten |
|
|
Autor | Flor8ian8 W.8, Bieberehren / Bayern | 852572 |
Datum | 14.10.2019 12:27 | 2040 x gelesen |
Hallo Marco,
Die Maschenweite des saugseitigen Siebes beträgt bei Saugeingang A 10mm Maschenweite, Bei B 7mm und bei C 4mm.
Ob das die Norm noch fordert weiß ich nicht, bei FP 16/8 und TS 8/8 hat es der Technische Prüfdienst immer kontrolliert.
Gibt es übrigens bei ziegler und gfd im Katalog für kleines Geld als Ersatzteil.
Gruß Florian Beitrag bewerten |
|
|
Autor | Thor8ste8n R8., Lilienthal / Niedersachsen | 852576 |
Datum | 14.10.2019 14:15 | 1936 x gelesen |
Und es macht sehr viel Sinn. :-)
Das Fachforum zum Thema Marine: www.Forum-Marinearchiv.de
Beitrag bewerten |
|
|
Autor | Flor8ian8 W.8, Bieberehren / Bayern | 852761 |
Datum | 27.10.2019 22:40 | 1439 x gelesen |