ThemaFehlerquellen bzw. Defekte bei Druckzumischanlagen / nötiger Wartungsaufwand4 Beträge
RubrikFeuerwehrtechnik
 
AutorJan 8P., Altenberg / Sachsen864003
Datum04.11.2020 19:311998 x gelesen
Hallo Kameraden,

mich beschäftigt der Wartungsaufwand bzw. mögliche Defekte oder Ausfallgründe bei eingebauten DZA.
Hier habe ich von verschiedenen Seiten einiges gehört wie z.B. Blockierung der Flügelräder bei Hydraulischen Systemen, verstopfte Düsen weil mangelde Pflege usw.
Welche DZA-System habt Ihr im LF/TLF verbaut und wie ist hier der Pflege- bzw. Wartungsaufwand?
Hattet Ihr deswegen schon einmal einen Defekt oder Ausfall der Anlage?

Ich würde dieses gern aus der Sicht einer freiwillen Feuerwehr betrachten und nicht aus Sicht einer Berufsfeuerwehr.
Zudem nach Möglichkeit mit Euren Erfahrunswerten über einen Zeitraum von mind. 3 Jahre.

Danke für Eure Antworten!
Bleibt gesund!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 W.8, Viechtach / Bayern864008
Datum05.11.2020 06:121269 x gelesen
Hallo Jan,

wir haben in unserem LF aus 2010 eine Ziegler DZA Foam System 2E verbaut. Bisher keinerlei Probleme. Wartungsaufwand bisher auch minimal. Einmal jährlich Kontrolle der Anlage durch Servicetechniker inkl. Prüfung Ölstand in der Schaummittelpumpe bzw. der integrierten Tankfüllpumpe.

Grüße

Andreas

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen864009
Datum05.11.2020 08:191208 x gelesen
Hallo Jan,

seit mittlerweile fast 20 Jahren nutzen wir DZAn zweier Hersteller.

Hierbei haben sich die DZAn der Fa. Hale (auch in den 200x-Jahren von Ziegler verbaut) als wartungsaufwendiger herausgestellt (Undichtigkeiten, SM-Pumpe defekt) als die Anlagen der Fa. Firedos (bisher in 8 Jahren so gut wie nichts dran). Wobei die Hale Foamlogix-Systeme hier schon besser sind als die alten Foammaster x.xV

Wichtig ist, dass die Anlagen regelmäßig laufen (auch die Firedosen, sonst ggf. Flügelrad fest).

An Schaummittel haben wir nur ein Schaummittel im Einsatz -Sthamer Class-A (kann ja auch damit ein Zusammenhang bestehen - insbesondere bei 2-SM-Anlagen und unzureichender Spülung).

Gruß
Gerhard

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMart8in 8S., Gelnhausen-Hailer / Hessen864833
Datum01.12.2020 11:45910 x gelesen
Hallo,

wir haben eine FireDos-Anlage, die Null Aufwand macht. Auch nicht bei oder besonders nach Benutzung.

Das regelmäßige Durchdrehen (einmal monatlich beim technischen Dienst) mit der mitgelieferten Ratsche sehe ich nicht als Aufwand.

Wir haben die Anlage seinerzeit aus verschiedenen Gründen genommen; einer davon war, dass in der Stadtmitte auch eine solche Anlage vorhanden ist, mit der es bisher ebenfalls keine schlechten Erfahrungen gab.

Gruß an alle
Martin

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 

 04.11.2020 19:31 Jan 7P., Altenberg
 05.11.2020 06:12 Andr7eas7 W.7, Viechtach
 05.11.2020 08:19 Gerh7ard7 B.7, Pfungstadt
 01.12.2020 11:45 Mart7in 7S., Gelnhausen-Hailer
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt