Off-Topic Frage: Wie will ich den RCD im Anschlusskabel eines Föns (oder eine Waschmaschine oder oder... ) testen/prüfen? | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 H.8, Dresden / Sachsen | 864227 | |||
Datum | 14.11.2020 19:35 | 1536 x gelesen | |||
Mit entsprechender Prüftaste an dem Teil wie in den USA seit ca. 1994 üblich und bekannt, analog zu PRCDS, z.B. bei Norma gelegentlich 30 mA für 9,99 nach Spannungsanschluß ist Aktivierung mit Resettaste erforderlich, Prüftaste weiterhin am Bauteil vorhanden. Beim Fehlen der Spannung automatische Abschaltung. Kostenpunkt in den USA je Gerät unter 1,5 US $ in der Herstellung. | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 H.8, Dresden / Sachsen | 864228 | |||
Datum | 14.11.2020 19:40 | 1487 x gelesen | |||
Test durch Benutzer mit entsprechender Prüftaste wie seit ca. 1994 in den USA üblich, sie dazu https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/Gd70.html | |||||
| |||||
Autor | Neum8ann8 T.8, Bayreuth / Bayern / Franken | 864229 | |||
Datum | 14.11.2020 19:59 | 1381 x gelesen | |||
Naja, diese 'Steckerklötze' kenne ich schon (und verwende sie schon seit dem letzten Jahrtausend). Aber mit der Prüftaste kann ich ja weder den Abschalt(fehl-)strom noch die Auslösezeit bestimmen, die ja beim Prüfen eines 'normalen' RCD zum Standard gehören. | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 H.8, Dresden / Sachsen | 864230 | |||
Datum | 14.11.2020 20:09 | 1446 x gelesen | |||
Die Steckerklötze sind in den USA nur etwa so groß wie ein kleines PC - Schaltnetzteil. Da das Zusatzschutz ist, erfolgt die Prüfung nicht nach EN 50110 = VDE 0105-100 sondern nach entsprechenden Produktnormen und Angaben der Hersteller, d.h. es wird nur getestet. IEC 60364 Teil 6 = VDE 0105 - 100 / A1 : 2017 - 06 gilt nur für Anlagen nicht für Betriebsmittel. Da bisher in Europa nicht üblich wird sich das Normenkarussel drehen müssen, Zulassung elektronsicher RCD für diesen Fall Zusatzschutz, entgegen VDE 0100 - 530 Bestimmung der notwendigen Prüfungen da bisher nicht festgelegt , VDE 0701-0702 ist derzeit rein deutsche Norm, u.s.w. viel Zeit ist nicht mehr, | |||||
| |||||
Autor | Neum8ann8 T.8, Bayreuth / Bayern / Franken | 864239 | |||
Datum | 15.11.2020 10:52 | 1033 x gelesen | |||
Wäre da nicht eine Frist für die Nachrüstung von Wohnungen mit RCDs sinnvoller? Gerade wenn man sieht, dass ja die Probleme nicht nur beim Fön bestehen, sondern auch beim Ladegerät oder bei der Waschmaschine oder beim Wäschetrockner oder oder.... | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 H.8, Dresden / Sachsen | 864244 | |||
Datum | 15.11.2020 12:19 | 1065 x gelesen | |||
Die Nachrüstung von RCD in Wohnungen wird seit 40 Jahren von Aktivsten in der DKE und im SUF des VDE befürwortet. Leider ist das Baurecht und dort bei den vielen Anwälten Nachrüstung nur schwer mehrheitsfähig. Weiterhin wäre Nachrüstung ein Thema der dazu nicht ausreichenden Kapazitäten, es müßte auch die Installation vielfach angepaß werden, Zeitrahmen wären bei derzeitiger Bautätigkeit in Deutschland unter 1 % sicher 50 bis 100 Jahre. Bei Produkt bezogener Sicherheit und der Umschlagsdauer von Konsumgütern wäre die Sicherheit in ca. 10 Jahren flächendeckend besser und würde auch an alten Anlagen funktionieren, ohne daß personell eine Elektrofachkraft tätig werden müßte. Da haben aber wieder einige Aktivisten in der DKE scheinbar Angst, daß man Ihnen dann die Arbeit in der Praxis wegnimmt. Also bleiben eben die Haushaltstoten durch Strom und Brand konstant, bis sich da einmal Rechtsanwälte mit Schadenersatzforderungen rühren, weil einfache technische Möglichkeiten nicht umgesetzt werden. | |||||
| |||||
|