Hallo zusammen,
wir nutzen 8bar Hebekissen (Vetter S.tec). Die Luftversorgung wird per 300bar Druckluftflaschen und einen Druckminderer vorgenommen. Die Steuerung erfolgt mit einem Doppelsteuerorgan 8bar.

Nun wollen wir Rohrdichtkissen, ebenfalls von Vetter, beschaffen. Diese arbeiten mit einem Betriebsdruck von 1,5bar. Den Druckminderer können wir so einstellen.

Meine Frage ist jetzt, brauchen wir auch ein neues Steuerorgan oder kann das 8bar Steuerorgan von den Hebekissen verwendet werden?

Danke!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMart8in 8S., Eggenstein / BADEN - Württemberg865812
Datum15.01.2021 13:081375 x gelesen
Hallo,

also ein schneller Blick auf die Vetterseite zeigt, dass das Steuermodul für die Kissen ganz anders aufgebaut ist als das für eure 8bar Hebekissen (Zubehörfenster jeweils unten aufklappen).
Ich würde da mal direkt nachfragen. Es könnte sein (habe da keine genaue Kenntnis), dass die Öffnungen der Ventile innen andere Größen haben um den Druck und Volumenstrom abzubilden.

Gruß aus der Hardt
Martin Streeb

"Nur wer das Herz hat zu helfen, hat das Recht zu kritisieren." A.L.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSven8 R.8, Brakel / NRW865813
Datum15.01.2021 13:251289 x gelesen
Geschrieben von Sabrina M.Meine Frage ist jetzt, brauchen wir auch ein neues Steuerorgan oder kann das 8bar Steuerorgan von den Hebekissen verwendet werden?

Ein neues Steuerorgan muss sein die Überdruckventile an eurem sollten bei 8bar plus aufmachen das ist für 1,5 bar Kissen vermutlich etwas reichlich um nicht zu sagen es knallt dann. Die Druckminderer sind die Gleichen das stimmt das kann man also bei beiden Systemen verwenden. Ach ja um solche Probleme gar nicht erst zuzulassen sind die Steckkupplungen auch nicht kompatibel das passt einfach mechanisch nicht zusammen. 1,5, 2,5 und 8 bar haben zwar ähnliche aber dennoch ungleiche Druckluftstecker.

Greets Sven

Meine Meinung und nix anderes.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSabr8ina8 M.8, Leer / Niedersachsen865814
Datum15.01.2021 13:471281 x gelesen
Vielen Dank!