Hallo zusammen,

ich bin aktuell damit beschäftigt die Beladung eines damaligen "GW-G NRW 3,5 t" auf Stand des aktuellen Gerätesatz Gefahrgut nach DIN 14800-19 zu bringen.

Dabei haben sich mir nun ein paar Fragen ergeben - vielleicht könnte ich mit eurer Unterstützung hier die ein oder andere Antwort in Erfahrung bringen :-)

- Alle Armaturen / Schläuche waren damals standardmäßig mit Säurekupplungen ausgestattet. Wie würdet ihr damit umgehen, wenn nun weitere Armaturen hinzu beschafft werden müssen - Würdet ihr versuchen noch möglichst viele neu benötigte Gerätschaften mit Säurekupplungen zu beschaffen, oder würdet ihr mit TW-Kupplungen (die auch jetzt Bestandteil der Norm sind) beschaffen und dann zu den alten Gerätschaften Übergangsstücke Säurekupplung / TW-Kupplung verwenden?

- In der DIN 14800-19:2016-05 ist u. a. die Rede von "Vorrichtung zur Abdichtung der Zu- und Abläufe von Straßeneinläufen, geeignet für Rohre von 100 mm bis 150 mm, z. B. pneumatisch, mit entsprechendem Zubehör ". Anfangs dachte ich z. B. an das bekannte Gully-Ei®; allerdings passt das nicht zu den Durchmesser-Angaben. Rohrdichtkissen sind vermutlich auch nicht gemeint, da diese separat aufgeführt werden. Was genau könnte damit gemeint sein?

- Welche Hörsprechgarnituren mit externer Sprechtaste nutzt ihr zur Kommuniation unter CSA (ausgenommen Systeme, welche fest in Atemanschlüssen integriert sind); optimalerweise in Verbindung mit Funkgeräten von Kenwood des Typs NX-230EX?


- Was würdet ihr unabhängig von der Norm für kleinere fließende und stehende Gewässer als "Standard" zur Ölwehr bevorraten? Zwei Festkörper-Ölsperren sind vorhanden; wie sieht es aber mit zusätzlichem Material aus - wie z. B. Sorbent-Sperren, "Würfel", schwimmfähiges Bindemittel etc. - gibt es da eventuell irgendwelche fertigen Konzepte?



Der Übersicht halber belasse ich es erstmal bei den Fragen.

Vielen Dank im Voraus!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 W.8, Herchweiler / Rheinland-Pfalz876202
Datum17.04.2022 09:491294 x gelesen
Hallo,

wir haben unseren GW-G2 von Anfang der 90er auch Zug um Zug mit Neubeladung bzw. ergänzter Beladung nach aktueller Norm versehen. Dabei sind natürlich auch diverse "Altgegenstände" vom Fahrzeug geflogen.

Geschrieben von Simon H.- Alle Armaturen / Schläuche waren damals standardmäßig mit Säurekupplungen ausgestattet. Wie würdet ihr damit umgehen, wenn nun weitere Armaturen hinzu beschafft werden müssen - Würdet ihr versuchen noch möglichst viele neu benötigte Gerätschaften mit Säurekupplungen zu beschaffen, oder würdet ihr mit TW-Kupplungen (die auch jetzt Bestandteil der Norm sind) beschaffen und dann zu den alten Gerätschaften Übergangsstücke Säurekupplung / TW-Kupplung verwenden?

Neue Teile (insbesondere Schläuche) beschaffen wir nur noch mit TW-Kupplungen. Altgeräte wurden teils umgerüstet (bei aufgeschraubten Kupplungen), teils mit fest verbauten Adaptern versehen.

Geschrieben von Simon H.- Welche Hörsprechgarnituren mit externer Sprechtaste nutzt ihr zur Kommuniation unter CSA (ausgenommen Systeme, welche fest in Atemanschlüssen integriert sind); optimalerweise in Verbindung mit Funkgeräten von Kenwood des Typs NX-230EX?

Welchen Sinn macht es denn, aktuell noch Sprechgarnituren für Analoggeräte zu beschaffen, die vermutlich teurer sind als neue Funkgeräte? Ich würde, falls noch nicht geschehen, erstmal auf Digitalfunk umrüsten und dann dafür passende Sprechgarnituren beschaffen. Wir verwenden unter gasdichten CSA keine Ex-Geräte. Für die Ex-Geräte haben wir nur die dazu passenden Lautsprechermikrofone. Nicht die optimale Lösung, funktioniert aber für den normalen Atemschutzeinsatz im Ex-Bereich.

Gruß,
Michael

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSimo8n H8., Geilenkirchen / 876224
Datum18.04.2022 12:351160 x gelesen
Hallo!

Geschrieben von Michael W.Altgeräte wurden teils umgerüstet (bei aufgeschraubten Kupplungen), teils mit fest verbauten Adaptern versehen.

Das heißt, ihr habt dann z. B. Adapter von DN 50 Säurekupplung auf TW-Kupplung fest an einigen Gerätschaften montiert?

Geschrieben von Michael W.
Welchen Sinn macht es denn, aktuell noch Sprechgarnituren für Analoggeräte zu beschaffen, die vermutlich teurer sind als neue Funkgeräte? Ich würde, falls noch nicht geschehen, erstmal auf Digitalfunk umrüsten und dann dafür passende Sprechgarnituren beschaffen.


Ja, die Überlegung kann man sicher anstellen.

Geschrieben von Michael W.Wir verwenden unter gasdichten CSA keine Ex-Geräte. Für die Ex-Geräte haben wir nur die dazu passenden Lautsprechermikrofone. Nicht die optimale Lösung, funktioniert aber für den normalen Atemschutzeinsatz im Ex-Bereich.

Wir eigentlich auch nicht, bis ich auf diesen Link Atemschutzlexikon gestoßen bin, dessen Inhalt natürlich Sinn ergibt. Klar ist das Risiko wahrscheinlich ähnlich gering wie die Chance im Lotto zu gewinnen - aber ganz wegdiskutieren kann man das Risiko nicht. Und vermutlich stehen nicht umsonst z. B. im Gerätesatz Gefahrgut auch 6 Stk. explosionsgeschützte Handfunkgeräte drin...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 W.8, Herchweiler / Rheinland-Pfalz876226
Datum18.04.2022 13:581092 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Simon H.Das heißt, ihr habt dann z. B. Adapter von DN 50 Säurekupplung auf TW-Kupplung fest an einigen Gerätschaften montiert?

Ja. Sobald Geräte aber neu beschafft werden, bekommen sie natürlich direkt TW-Kupplungen. Sofern die Kupplungen aufgeschraubt waren, haben wir sie ausgetauscht, ging auch bei einigen Armaturen/Pumpen.

Geschrieben von Simon H.Wir eigentlich auch nicht, bis ich auf diesen Link Atemschutzlexikon gestoßen bin, dessen Inhalt natürlich Sinn ergibt. Klar ist das Risiko wahrscheinlich ähnlich gering wie die Chance im Lotto zu gewinnen - aber ganz wegdiskutieren kann man das Risiko nicht. Und vermutlich stehen nicht umsonst z. B. im Gerätesatz Gefahrgut auch 6 Stk. explosionsgeschützte Handfunkgeräte drin...

Nein, wegdiskutieren kann man das nicht, ein Restrisiko besteht, wie bei Allem und Jedem. Das besteht aber an anderer Stelle auch. Dann müsste man immer und überall nur Ex-Schutz-Geräte verwenden. Auch außerhalb des CSA-Einsatzes bei "normalen" Lagen. Warum müssen sämtliche Handscheinwerfer Ex-geschützt sein, die Funkgeräte aber nicht?

Gruß,
Michael

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSimo8n H8., Geilenkirchen / 876227
Datum18.04.2022 15:401111 x gelesen
Geschrieben von Michael W.Ja. Sobald Geräte aber neu beschafft werden, bekommen sie natürlich direkt TW-Kupplungen. Sofern die Kupplungen aufgeschraubt waren, haben wir sie ausgetauscht, ging auch bei einigen Armaturen/Pumpen.


Okay, alles klar.

Geschrieben von Michael W.Nein, wegdiskutieren kann man das nicht, ein Restrisiko besteht, wie bei Allem und Jedem. Das besteht aber an anderer Stelle auch. Dann müsste man immer und überall nur Ex-Schutz-Geräte verwenden. Auch außerhalb des CSA-Einsatzes bei "normalen" Lagen. Warum müssen sämtliche Handscheinwerfer Ex-geschützt sein, die Funkgeräte aber nicht?

Ja, volle Zustimmung.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP876236
Datum19.04.2022 12:11935 x gelesen
Geschrieben von Simon H.n der DIN 14800-19:2016-05 ist u. a. die Rede von "Vorrichtung zur Abdichtung der Zu- und Abläufe von Straßeneinläufen, geeignet für Rohre von 100 mm bis 150 mm, z. B. pneumatisch, mit entsprechendem Zubehör ". Anfangs dachte ich z. B. an das bekannte Gully-Ei®; allerdings passt das nicht zu den Durchmesser-Angaben. Rohrdichtkissen sind vermutlich auch nicht gemeint, da diese separat aufgeführt werden. Was genau könnte damit gemeint sein?Gemeint sind Rohrdichtkissen mit anderem Durchmesser ;-)
Schau mal beispielhaft in der nächstgelegenen gfd-Apotheke, Nr. 265482.

"In der Regel machen es die reinen Experten nicht gut. Das ist wie vor Gericht. Der Zeuge weiß, wie es war, versteht aber nichts. Der Gutachter versteht alles, weiß aber nicht, wie es war. Der Richter versteht nichts und weiß nichts, aber er entscheidet - nachdem er alle angehört hat." (Wolfgang Schäuble, Stern-Interview vom 20.06.2013)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSimo8n H8., Geilenkirchen / 876268
Datum20.04.2022 21:14710 x gelesen
Ah super - vielen Dank!!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 16.04.2022 15:40 Simo7n H7., Geilenkirchen
 17.04.2022 09:49 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 18.04.2022 12:35 Simo7n H7., Geilenkirchen
 18.04.2022 13:58 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 18.04.2022 15:40 Simo7n H7., Geilenkirchen
 19.04.2022 12:11 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 20.04.2022 21:14 Simo7n H7., Geilenkirchen
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt