Jetzt wurde der Unfallbericht dazu veröffentlicht:

Pressemeldung der Stadt Sankt Augustin
Der 143-seitige Unfallbericht rekonstruiert ausführlich die Ereignisse und Umstände, die für den Unfalltod der beiden Feuerwehrleute ursächlich waren. Der Unfallhergang lässt sich grob wie folgt zusammenfassen: Nach der Alarmierung um 11:18 Uhr kamen die beiden Feuerwehrleute mit dem ersten Löschfahrzeug sowie der Leiter der Feuerwehr um 11:23 Uhr an der Einsatzstelle an. Weitere Löschfahrzeuge folgten innerhalb weniger Minuten. Bei der Lageerkundung zeigte sich eine lediglich leichte Verrauchung im Verkaufsraum des Motorradladens, sodass um 11:30 Uhr standardmäßig ein Trupp mit drei Personen mit Atemschutz, Wärmebildkamera, Funkgerät und Hohlstrahlrohr (Feuerwehrschlauch) das Gebäude betrat. Der Trupp ging neben den dort stehenden Motorrädern bis zum Tresen-Bereich im Erdgeschoss vor, um ggf. vorhandene Personen und den dort vermuteten Brandherd zu finden.

Um 11:36 Uhr wurde die sog. Mayday-Lage, dass also Einsatzkräfte in Gefahr sind, von der Atemschutzüberwachung ausgerufen. Im Gebäude war kurz zuvor durch eine schlagartige Brandausbreitung (unter anderem Entzündung sog. Pyrolysegase unter der Holzverkleidung des Daches) plötzlich enorme Hitze entstanden. Ebenfalls vor der Mayday-Lage meldete der Trupp per Funk Enorme Hitze, 0 Sicht, kein Feuerschein und trat den Rückzug an. Während des Rückzugs wurde der Schlauch einsatzbedingt beschädigt, sodass große Mengen Löschwasser unkontrolliert austraten. Wenn die persönliche Schutzausrüstung durchnässt wird, versagt deren Schutzwirkung. Ein Truppmitglied konnte sich mit qualmender bzw. dampfender Schutzkleidung ins Freie retten. Ab der Mayday-Lage begann unmittelbar der Versuch der bereitstehenden Sicherheitstrupps, die noch im Gebäude befindlichen Feuerwehrleute zu retten. Die große Hitzeeinwirkung machte allerdings ein Vorrücken in das Gebäude unmöglich.

Der Bericht kommt zu dem Ergebnis: Wenn der C-Druckschlauch der Angriffsleitung nicht durch die Fehlstelle unkontrolliert Wasser in den Brandraum abgegeben hätte, wären die Einsatzkräfte vermutlich ohne lebensbedrohliche Verletzungen aus dem Gebäude gekommen. Aus Sicht der Unfallkasse NRW ist dieses Brandereignis ein Unfall, der hauptsächlich durch den geplatzten Schlauch verursacht worden ist. Die Überprüfung der Angriffsleitung (C-Druckschlauch) und der zusammenhängenden beschriebenen Einsatzlage führt zur Bewertung, dass die auslösende Fehlstelle auf eine einsatzbedingte Beschädigung zurückzuführen ist.


Vollständiger Unfallbericht bei der UK NRW

"Experten sind Leute, die 99 Liebesstellungen kennen, aber kein einziges Mädchen"
(Didi Hallervorden)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorBern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg889696
Datum12.01.2025 10:211412 x gelesen
Guten Tag

Geschrieben von Sebastian K.

Jetzt wurde der Unfallbericht dazu veröffentlicht:

Interessante aber lange Lektüre; hab mich mal durch die 143 Seiten etwas durchgelesen.

Beim Fazit z.B. zu Technischen Systemen zu lesen:

[...]
11.2.1 Technische Systeme zur Brandbekämpfung

Die Prüfung moderner technischer Systeme, die bei geschlossenen Räumen oder Bereichen ohne Innenangriff eingesetzt werden können, stellt einen wichtigen Ansatz dar. Ziel ist es, Brandgase und Hitze zu kühlen, ohne eine ventilierende Öffnung des Brandraums zu schaffen. Beispiele hierfür sind Systeme wie Cold-Cut-Cobra oder Fog-Nails. Diese Technologien ermöglichen das Einbringen von feinem Wassernebel aus sicherer Entfernung, wodurch unmittelbare Löschwirkungen wie Kühleffekte und Sauerstoffverdrängung erzielt werden können.
Diese Systeme gelten als eine der sichersten und effizientesten Optionen zur Brandbekämpfung, da sie eine räumliche Trennung zwischen Einsatzkräften und der Gefahr (Brandherd) schaffen. Durch den Einsatz solcher Technologien kann nicht nur ein Innenangriff vermieden, sondern auch die Kontamination und die Gefahr durch Brandphänomene erheblich reduziert werden. Dennoch bieten sie keine allumfassende Lösung, da beispielsweise bei notwendigen Menschenrettungen weiterhin Innenangriffe erforderlich bleiben.[...]


Und zur Ausbildung:


11.2.2 Ausbildung und Weiterbildung
[...]
Zur Erhöhung der Sicherheit im Innenangriff ist die Einführung flächendeckender Realbrandausbildungen empfehlenswert. Diese könnten in gas- oder feststoffbefeuerten Containern stattfinden und Einsatzkräften ermöglichen, Brandphänomene realitätsnah zu erleben und wichtige Mechanismen zu erlernen. Derzeit sind solche Ausbildungen in den Feuerwehren weder flächendeckend noch regelmäßig etabliert. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde festgestellt, dass die Einsatzkräfte des Angriffstrupps ein solches Sondertraining absolviert hatten.
[...]



Bezüglich der Realbrandausbildung in gas- oder feststoffbefeuerten Containern habe ich subjektiv den Eindruck, dass da ein Gefälle innerhalb der Feuerwehren vorliegt; finanzstarke Gemeinden bilden da mehr FW-Angehörigen so aus als eher finanzschwache Kommunen ?
Oder setzen die einzelnen Feuerwehren unterschiedliche Ausbildungsprioritäten an ?



Gruß aus der Kurpfalz

Bernhard

" Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !"

(Heinrich Heine)


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSasc8ha 8H., Zusmarshause / BY889720
Datum15.01.2025 11:421214 x gelesen
Für alle die den Unfallbericht etwas Kompakter möchten.

https://www.youtube.com/watch?v=JnRBVm9pdTc

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 18.06.2023 17:11 Sven7 R.7, Brakel Brandeinsatz Motoradgeschäft- zwei tote Feuerwehrangehörige
 10.01.2025 17:18 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 12.01.2025 10:21 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 15.01.2025 11:42 Sasc7ha 7H., Zusmarshause
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt