Hallo, Geschrieben von Ulrich Cimolino "Super" - und was erzählst Du mir, wenn ich als EL das TSF zur WV über lange Wegstrecken eingeplant habe und zwar als EINE Verstärkerpumpe für eine DOPPELTE B-Leitung? und wo kommen die Schläuche für die doppelte B-Leitung her? Die paar B des TSF? Wohl kaum. Leistungsmäßig kann die Pumpe durchaus in eine einfache B-Leitung eingeplant werden, ebenso wie auch jede andere 30-40 Jahre alte TS8 (die haben ähnliche Leistung). Geschrieben von Ulrich Cimolino Wir könnten uns von mir aus gern drauf einigen, dass (auch wegen der Gewichtsprobleme!) beim TSF o.ä. künftig halt eine TS 6/6 enthalten ist. ABER die Konsequenzen daraus sind dann auch klar. Auch mit der TS6 ist eine WV möglich. Aber mit TS8 kann man sich hier immer noch zuschmeißen lassen (17 Ortswehren in der VG, 1xLF8, 1xLF10/6, 1xTLF8+MTW, sonst alle TSF, davon 2 mit TS6, also auch noch mehr als genug TS8 da...) Gruß, Michael | ||||