ThemaLöschwasserbrunnen soll 3.200 l/min bringen?46 Beiträge
AutorSasc8ha 8J., Schierling / Bayern357821
Datum28.08.2006 09:08      MSG-Nr: [ 357821 ]16751 x gelesen

Da wurde dann wohl beim Bau ned drauf geachtet, dass man mit 2-3 Abgängen besser bedient gewesen wäre. Wenn ich es richtig gelesen habe, seit Ihr zuständig und die Nachbarn haben einen 24/50. Selbst mitm 24ger kannst die Leistung des Brunnen offiziell ned prüfen, weil der dir auch ned so hoch geht. Bringt aber IMHO nix, weil ihr wahrscheinlich immer als erster an der EST seid und deswegen mit nur einem 16ner den ach so leistungsfähigen Abgang zumacht.
Komische Bauweise.
Frag doch einfach mal bei der Fa., die die Prüfung gefordert hat wie sie sich das vorstellen und erklär ihnen das mit dem Einsatz.
Hab ich auch gemacht und schon war ein 2ter und 3ter Abgang montiert.

Grüße, Sascha


Die gemachten Aussagen spiegeln nur meine eigene Meinung wider und nicht die der FF Schierling oder anderer Hilfsorganisationen