alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse


Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaLöschwasserbrunnen soll 3.200 l/min bringen?46 Beiträge
AutorStef8an 8H., Ismaning / Bayern357917
Datum28.08.2006 17:35      MSG-Nr: [ 357917 ]16450 x gelesen

Servus,

Geschrieben von Hanswerner KöglerGeschrieben von Stefan Hartl

Eigene Erfahrung beim Ansaugen aus einem Weiher mit FP 24/8 (1 A-Eingang). Geodät. Saughöhe 0,2 bar Unterdruck, ohne Wasserförderung. Bei Förderung von ca. 3000 l/min (Wasserwerfer) manom. Saughöhe bei 0,7 bar Unterdruck.

Wie viele Sauglängen a m?
Müssten drei a 1,6m gewesen sein.

Geschrieben von Hanswerner KöglerOb das praktisch gehen kann und wie man die Chancen im Vorfeld bestimmt, war ja die Ausgangsfrage?

Praktisch kann es schon gehen, aber mit lediglich einer A-Saugleitung für mich nicht akzeptabel. Für mich müsste schon ein zweiter Sauganschluß vorhanden sein, wenn man keine Saugschläuche als zweite Saugleitung verwenden will.


MkG,

Stefan Hartl

www.feuerwehr-ismaning.de

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 ..

0.089


Löschwasserbrunnen soll 3.200 l/min bringen? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt