Hallo,

Geschrieben von Christian Schorerdie üblicherweise am Markt erhältlichen Feuerwehr-Stromerzeuger der Klasse 6,5/8/9/11 kva haben im Betrieb mit 230 Volt Wechselstrom üblicherweise nur eine Leistung von 5000 VA die sie abgeben können, nur im 400 Volt Bereich (3-Phasen) kann die volle Leistung abgegeben werden.

... die Eisemann 12kVA und 13 kVA schaffen > 10,5 kW einphasig.

Liegt m.E. daran, dass diese jeweils eine 230V Steckdose an jeder Phase betreiben (jeweils 3600 W -> 10.800 W), während die kleineren (und andere Anbieter) die 230V komplett von einer verstärkten Phase abgreifen.

Geschrieben von Christian SchorerWie sieht das aus wenn auf der überall vorhandenen Starkstromsteckdose ein Starkstromverteiler eingesetzt wird, kann dann mehr Leistung abgerufen werden?

.... müßte gehen, aber zu beachten dass die Last gleichmäßig auf die Phasen verteilt werden.

... bitte aber auch beachten, dass die 3 phasige Leistung in der Regel mit einen cosinus phi von 0,8 angegeben wird, bei 1 phasig aber mit 1 (also eigentlich "W" und nicht "VA". Das heißt, dass da der 6,5kVA auch nur 5,2kW kann -> was dann nur 1,7kW pro Phase sind)


Gruss
Gerhard