ThemaBrandbekämpfung in Müllsortieranlage11 Beiträge
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW381215
Datum17.01.2007 09:26      MSG-Nr: [ 381215 ]5853 x gelesen

Geschrieben von Martin Gorskiinwiefern soll Netzmittel hier einen Vorteil bringen. Nach meinem Verständnis soll es die Oberflächenspannung des Wassers herabsetzen und dadurch tiefer eindringen, aber bei Kunststoff?

Ja, aber bei Müllsortieranlagen hast Du - je nachdem welcher Teil betroffen ist - nicht unbedingt reinen Kunststoff.
Außerdem verhalten sich brennende Kunststoffe m.W. wie eine Mischung aus Brandklasse A und B (v.a. die Thermoplasten).
Wenns dann noch geschreddert ist, hast Du einen relativ kompakten Haufen.

Fazit: Mit Netzmittel (das übrigens fast immer etwas verschäumt, und als Schaum auch für "B" zugelassen ist) hast Du da garantiert mehr Erfolg wie nur mit Wasser.

Geschrieben von Martin GorskiOder sitze ich auf dem falschen Dampfer?

Ne, aber der Dampfer fährt in wechselhafter See... ;-)


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen