Datum24.07.2007 09:52      MSG-Nr: [ 416775 ]7690 x gelesen

Auf meiner Suche nach einer einfachen Formel um die Förderleistung einer Pumpe zu errechnen bin ich auf diese hier im Forum gestoßen:
Geschrieben von Peter F. ButenschönDurchflussgeschwindigkeit (m/Sek)=Wurzel(5Bar*10)/2
Volumen = Querschnitt * Durchflussgeschwindigkeit
bei 5 Bar liefert mir eine DN80 Leitung also 1066 L/Min
und eine DN150 3749 L/Min

Mein Problem ist das ich nicht auf die hier angegebenen Werte komme. Meine Ergebnisse lauten 283 l/min (DN80) und 530 l/min (DN150).
Wenn ich auf 3749 l/min kommen möchte brauch ich nach der Formel einen Druck von ca. 250 Bar.

Jetzt meine Frage: Ist die Formel falsch oder hab ich einen Fehler gemacht?

Gerechnet habe ich das ganze in Excel.

=WURZEL(5*10)/2*150


Gruß Martin

THW OV-Neuss

Gruppenführer 2.BG - TZ-R/Sp

http://www.thw-neuss.de



Alles meine Pivate Meinung und nicht die des OV-Neuss oder der BA-THW.