Moin, Geschrieben von Hanswerner Kögler
...Du meinen? der Moppel liefert zunächsteinmal ungeerdete Leiter (vom PA/PE mal abgesehen) Da Gebäudeinstallationen einen (Fundament-)Erder haben und auch sonst. Potentialausgleich, ist ein IT-System nicht mehr darstellbar. ?? der Erder zieht den PA auf Erdpotential und dadrüber den Schutzleiter. Je nach Einspeisepunkt (hinter PEN-Aufteilung) bzw. Netzform (TT) hat man durch einfaches anschließen des Moppels erstmal keine Erdung. Die Gasheizung im Bedarfsfall mal so eben mit 'nem Schukostecker in den Moppel gestöpselt wird also nicht unbedingt funktionieren. Geschrieben von Hanswerner Kögler wo ist das Problem (außer einer Drahtbrücke in der Einspeisesteckdose) den Sternpunkt von Fw-Stromerzeugern nach DIN 14685 mit dem PE zum PEN zu vereinigen? Wenn du das meinst, was ich denke, würde ich's eher als Erdung des N bezeichnen. (Oder willst du das als Vierleitersystem realisieren? Ist dann aber nicht ganz unproblematisch hinsichtlich PEN über Steckverbindungen...) Bleibt das bei TN-Ausführung das Problem des Erdungswiderstands und die Abschaltung im Fehlerfall, wenn kein FI vorhanden ist. Gruß, Thorben | ||||