Hallo, Geschrieben von Thorben Gruhl ...Du meinen? der Moppel liefert zunächsteinmal ungeerdete Leiter (vom PA/PE mal abgesehen) So weit so gut. Die Gasheizung im Bedarfsfall mal so eben mit 'nem Schukostecker in den Moppel gestöpselt wird also nicht unbedingt funktionieren. Wir schließen die Heizung nicht mit dem Stecker an den Fw-SE sondern wie immer an das vorhandene TN-S-Netz. Wenn du das meinst, was ich denke, würde ich's eher als Erdung des N bezeichnen. (Oder willst du das als Vierleitersystem realisieren? Ist dann aber nicht ganz unproblematisch hinsichtlich PEN über Steckverbindungen...) Das geht genau so, oder wie in der hier verlinkten Richtlinie unter 3.5-3 gezeigt! Wo ist dein Problem? Es muß nicht zwingend ein FI vorhanden sein (aber natürlich vorteilhaft, wenn dadurch nur der fehlerhafte Kreis abgeschaltet wird), es darf im Fehlerfall nicht zu einem Potential von >50V (eff) gegen Erde kommen und eine Abschaltzeit von <5s ist sicher zu stellen. Und das ist auch so erreichbar. mkg hwk | ||||