2. Patientenablage; nach DIN 13050: Eine Stelle an der Grenze des Gefahrenbereiches, an der Verletzte oder Erkrankte gesammelt und soweit möglich erst versorgt werden. Dort werden sie dem Rettungs-/Sanitätsdienst zum Transport an einen Behandlungsplatz oder weiterführende medizinische Versorgungseinrichtungen übergeben.

3. Permanent Allrad
RubrikKommunikationstechnik zurück
ThemaNotstromversorgung f. 'Funkzentrale'23 Beiträge
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen440675
Datum17.11.2007 17:31      MSG-Nr: [ 440675 ]14904 x gelesen
Infos:
  • 16.11.07 Checkliste "Einsatzmaßnahmen bei Stromausfall"
  • 16.11.07 Richtlinie für Planung, Errichtung und Betrieb von Anlagen mit Notstromaggregaten [5. Auflage 2004]

  • Hallo,
    Geschrieben von Thorben Gruhl
    ...Du meinen? der Moppel liefert zunächsteinmal ungeerdete Leiter (vom PA/PE mal abgesehen)

    ?? der Erder zieht den PA auf Erdpotential und dadrüber den Schutzleiter. Je nach Einspeisepunkt (hinter PEN-Aufteilung) bzw. Netzform (TT) hat man durch einfaches anschließen des Moppels erstmal keine Erdung.

    So weit so gut.

    Die Gasheizung im Bedarfsfall mal so eben mit 'nem Schukostecker in den Moppel gestöpselt wird also nicht unbedingt funktionieren.
    Wir schließen die Heizung nicht mit dem Stecker an den Fw-SE sondern wie immer an das vorhandene TN-S-Netz.

    Wenn du das meinst, was ich denke, würde ich's eher als Erdung des N bezeichnen. (Oder willst du das als Vierleitersystem realisieren? Ist dann aber nicht ganz unproblematisch hinsichtlich PEN über Steckverbindungen...)
    Das geht genau so, oder wie in der hier verlinkten Richtlinie unter 3.5-3 gezeigt!
    Wo ist dein Problem?
    Es muß nicht zwingend ein FI vorhanden sein (aber natürlich vorteilhaft, wenn dadurch nur der fehlerhafte Kreis abgeschaltet wird), es darf im Fehlerfall nicht zu einem Potential von >50V (eff) gegen Erde kommen und eine Abschaltzeit von <5s ist sicher zu stellen. Und das ist auch so erreichbar.


    mkg hwk

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     ..