  • Hallo,
    Geschrieben von Sebastian Laschka
    Hat jemand eine Tabelle, auf der man den Druckverlust in Schnellangriffschläuchen in Bezug auf seine Länge und die benötigte Wassermenge am Strahlrohr ablesen kann???
    Merkst Du was?
    Wenn man eine konkrete Frage stellt (die auch noch Hand und Fuß hat) ist es plötzlich still in dem (hoffentlich) temporären Kindergarten.

    Da formstabile Schläuche feste Längen haben, braucht man den Druckverlust nicht auf beliebige Länge bezogen. Sag mir, was Du konkret wissen willst und dir wird geholfen, soweit ich kann.
    Bedenke aber, das die Fahrzeugnormen für den "SA" Strahlrohre mit einer Wasserlieferung von ca. 100l/min vorsehen. Wer hier glaubt "Überflieger" spielen zu können, muß scheitern. Das ist auch nie Zweck dieser Einrichtung gewesen und solche Beispiel zur "Abwertung" Dieser gehen bei mir auch nicht durch!

    Der gedachte Vorteil ist durch schnellstmögliche Wasserabgabe die erforderliche Löschmittelmenge und -intensität klein zu halten. Das erfordert aber eben "örtlich" brauchbare Bedingungen (sonst ist der Vorteil dahin).
    Ein weiterer Vorteil ist die sehr hohe Systemsicherheit! Es sind beim Formstabilen wohl kaum "Platzer" bekannt, obwohl die Teile großes Alter erreichen. Das Problem der Hitze (Glutnester) oder mechanische Festigkeit (Glasscherben) wird auch gern übersehen.

    Das soll keine Hommage auf den formstabilen SA sein, sondern nur eine nüchterne Betrachtung mal aus der anderen Richtung.
    Ich würde nie in eine ebenerdige Garage oder durch eine geplatzte Scheibe eines Geschäfts mit Gewebeschlauch vorgehen, wenn der SA für den Erstangriff ausreichend erscheint (Q beachten), genau so wie beim Waldbrand neben Wegen...

    Geschrieben von Sebastian Laschka
    Hat jemand vielleicht ein Video oder Bilder parat, worauf man dieses Problem sieht?
    Mein Tipp: Glaube solchen Beweisen nie - Rechne was theoretisch geht und sammle Erfahrung in der Praxis.


    mkg hwk

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     29.12.2007 02:46 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     29.12.2007 02:59 Chri7sto7f S7., Vilseck
     29.12.2007 03:13 Juli7an 7H., Stemwede
     29.12.2007 04:05 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
     29.12.2007 06:46 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg
     29.12.2007 06:58 Dirk7 J.7, Edmonton
     29.12.2007 11:07 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
     29.12.2007 11:13 Ralf7 S.7, Gerlingen
     29.12.2007 17:29 Dani7el 7N., Malsch-Völkersbach
     29.12.2007 18:35 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
     29.12.2007 21:50 ., Speyer
     29.12.2007 11:06 ., Mühlenbeck
     29.12.2007 12:26 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     29.12.2007 22:40 Chri7sto7f S7., Vilseck
     30.12.2007 10:30 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     30.12.2007 11:31 Thom7as 7K., Neuhaus
     31.12.2007 00:10 ., Braunschweig
     31.12.2007 01:26 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     31.12.2007 01:52 Jens7 F.7, Wernau
     31.12.2007 01:58 ., Grafschaft
     31.12.2007 09:17 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
     31.12.2007 11:06 Dani7el 7G., Überherrn
     31.12.2007 02:27 Flor7ian7 H.7, Münnerstadt
     31.12.2007 15:13 Flor7ian7 B.7, Völklingen
     29.12.2007 20:56 Mich7ael7 B.7, Münsingen
     30.12.2007 01:37 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     30.12.2007 01:43 Jens7 F.7, Wernau
     30.12.2007 02:05 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     30.12.2007 11:31 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     30.12.2007 17:40 Mich7ael7 B.7, Münsingen
     30.12.2007 17:43 Jan 7N., Ratingen
     30.12.2007 11:35 Thom7as 7K., Neuhaus
     31.12.2007 12:39 ., Hohnstorf/Elbe
     31.12.2007 17:41 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     31.12.2007 19:45 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     31.12.2007 20:06 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     31.12.2007 20:32 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     31.12.2007 20:09 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     31.12.2007 20:42 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     31.12.2007 20:47 Flor7ian7 B.7, Völklingen
     31.12.2007 20:58 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     31.12.2007 21:23 ., Grafschaft
     31.12.2007 21:26 Flor7ian7 B.7, Völklingen
     01.01.2008 03:55 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
     01.01.2008 13:03 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     01.01.2008 14:05 Marc7o D7., Korntal-Münchingen
     01.01.2008 17:25 Lars7 T.7, Oerel
     31.12.2007 20:09 ., Grafschaft
     01.01.2008 13:45 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     01.01.2008 10:42 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
     01.01.2008 15:18 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee

    0.444


    Schnellangriff vs C-42...Ein Erfahrungsbericht - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt