Drehleiter mit Korb
Geschrieben von Volker Leiste
Fall b) Du kommst an, die Fenster sind längst geplazt und die Flammen schlagen waagrecht heraus. Dann öfnest Du ebenfalls die Wohnungstüre und hast den "Dreck" ebenfalls im Treppenhaus.
In diesem Fall kannst Du doch vom Treppenhaus in die Wohnung mit eingeschaltetem Lüfter vorgehen, weil mit den geplatzten Fenster ja eine Ablüftöffnung vorhanden ist...
Geschrieben von Volker Leiste
Warum nicht gänzlich anders? An das 1.OG von außen heranzukommen ist nicht schwer. Steckleiter auf Balkon, DLK .... Also mit der Axt die Balkontüre einegschlagen und von außen in die Brandwohnung eine "Abluftöffnung" gemacht. Brandgase, Hitze können jetzt prinzipiell abströmen und ein Innenangriff via Balkon durchgeführt werden
Das wäre m.E. das Falscheste, weil die Bude dann durch die Abluftöffnung betreten wird. Die ganze "Soße" kommt Dir also entgegen! Für mich ein absolutes No-Go!
Wenn also bereits geplatzte Fenster vorhanden sind, diese als Abluftöffnung nutzen.
Wenn nicht, dann ist das
Geschrieben von Volker Leiste
Also mit der Axt die Balkontüre einegschlagen und von außen in die Brandwohnung eine "Abluftöffnung" gemacht. ok. Nur nicht durch die Ablüftöffnung in die Wohnung vorgehen.
Gruß
Lars
"Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. "
J. Dalhoff
****************************************************************************
Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder.
Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen.