Geschrieben von Otto Gaspernach der FwDV 1 soll/darf (S. 64) man nur Kabelrollen mit einem Leitungsquerschnitt von 2,5 mm² verwenden.
Hat jemand noch eine andere Quellen zu dieser Angabe? Die BGI 608 spricht z.B. nur von min. 1,5 mm²? (H07RN-F), ansonsten habe ich bislang nichts anderes gefunden?
... das Problem rührt daher, dass erst bei Leitungsquerschnitt 2,5 mm2 die 100m Kabellänge am Stromerzeuger zulässig sind. Bei 1,5mm2 sind es wesentlich weniger, m.W. nur noch 60m !