Folgendes ist passiert:
In einer Firma rufen bei Arbeitsbeginn in kurzer Folge mehrere Mitarbeiter den Haustechniker an und melden eine Rauchentwicklung aus ihrem Computer; korrekte Antwort: Stecker ziehen ...
Dann ist erst mal Ruhe, die Computer werden kontrolliert. Kurz darauf folgt eine weitere Anrufwelle mit dem gleichen Problem; nach und nach werden alle Geräte, die an der USV hängen, mit Rauchentwicklung gemeldet.
Wahrscheinliche Ursache:
Bei der Überprüfung wurde im USV-Netz der betroffenen Geräte eine Spannung von 400 V gemessen. Die USV wird mit drei Phasen versorgt. Im Bereich eines PC-Arbeitsplatzes stehen zwei USV-Anschlüsse mit unterschiedlichen Phasen zur Verfügung. Der PC wird über L1, andere Komponenten, die an diesem PC hängen, über L2 versorgt. In der USV2 ist aufgrund eines Wackelkontaktes der Nullleiter ausgefallen.
Beim Ausfall des Nullleiters ist dann wohl irgendwie die Spannung von L2 über die Verbindungen innerhalb des o. g. PC-Arbeitsplatzes in den Nullleiter des anderen USV-Kreises gelangt, so dass hier statt L1 + 0 jetzt L1 + L2 anlag. Somit wurden alle Geräte, die an der USV1 hängen, mit ungesunden 400 V versorgt.
Ich stell mit jetzt gerade vor, dass dieses Problem außerhalb der Arbeitszeit auftritt und in allen Räumen des Betriebes zeitgleich die PC Rauchzeichen geben, bis die Feuerwehr kommt.
Sind vergleichbare Fälle bekannt? Ist das Problem grundsätzlich bekannt? Kann es an einer fehlerhaften Installation liegen oder ist das auch bei korrekter Installation möglich?
Gruß
Markus