ThemaÜberdruckbelüftung vor Atemschutzeinsatz18 Beiträge
AutorManu8el 8F., Eitting / Bayern514176
Datum13.10.2008 21:20      MSG-Nr: [ 514176 ]6715 x gelesen

Servus Kameraden ,

folgende Problematik möchte ich gerne gelöst haben .

Überduckbelüftung vor Atmschutzeinsatz !!!

Bei einer Übung kam die Frage auf : Warum wurde der Überduckbelüfter nicht sofort nach dem Eintreffen am Einsatzort in Stellung gebracht und eingesetzt!?!?!?!

Meine Theorie bzw. Standpunkt :
Der Atemschutztrupp sind die Augen des Gruppenführers bzw. Einsatzleiters , also sehe ich als AT die Lage im Rauch bzw. " am Ort des Geschehens " . Meine Meinung ist : Der Überdruckbelüfter wird erst NACH Anforderung des AT , weil sonst die Gefahren der Brandrauchdurchzündung wesentlich höher sind als wie OHNE Überdruckbelüftung .


BITTE EURE MEINUNGEN UND ERFAHRUNGEN ZU DIESEM THEMA .


Mit kameradschaftlichen Gruß

Foitamoar



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

 antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 13.10.2008 21:20 Manu7el 7F., Eitting
 13.10.2008 21:35 Juli7an 7H., Stemwede
 13.10.2008 22:17 Anne7tte7 S.7, Griesheim
 13.10.2008 22:56 Manu7el 7F., Eitting
 13.10.2008 23:16 Jose7f M7., Bad Urach
 13.10.2008 22:46 Jose7f M7., Bad Urach
 13.10.2008 23:07 Lars7 T.7, Oerel
 14.10.2008 01:52 Chri7sti7an 7F., Wernau
 14.10.2008 08:10 Manu7el 7F., Eitting
 14.10.2008 09:02 Ingo7 H.7, Vockenhausen
 14.10.2008 10:36 Patr7ick7 W.7, Albstadt
 14.10.2008 11:12 Lars7 T.7, Oerel
 14.10.2008 11:19 Thom7as 7K., Neuhaus
 14.10.2008 11:42 Manu7el 7F., Eitting
 14.10.2008 16:14 Thom7as 7K., Neuhaus
 14.10.2008 17:29 Jose7f M7., Bad Urach
 14.10.2008 19:03 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 14.10.2008 20:28 Jose7f M7., Bad Urach

4.608


Überdruckbelüftung vor Atemschutzeinsatz - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt