Infos: | 18.10.08 3-Mann-Angriffsstrupp
|
Feuerwehrdienstvorschrift
THW: Gruppenführer oder Geschäftsführer
FW: Gruppenführer
1. Truppführer
2. Task Force
1. Feuerwehrangehöriger (geschlechtsneutral)
2. Facharzt
3. Fachausbilder (JUH)
4. Feuerwehranwärter (Bayern)
Feuerwehrdienstvorschrift
THW: Gruppenführer oder Geschäftsführer
FW: Gruppenführer
1. Truppführer
2. Task Force
Feuerwehrdienstvorschrift
Hallo,
ich weiß, über dieses Thema ist schon sehr viel diskutiert worden. Ich hab mich bemüht vorher alles Threads und FAQs zu überfliegen, bin aber nicht fündig geworden, was meine Frage hätte beantworten können.
Ich habe heute eine Diskusion über den Dreier-Angriffstrupp mitbekommen. Dabei behauptete eine Führungskraft, dass der Dreier Trupp verboten sei, weil der Truppführer maximal einen Mann (sb) befehligen dürfe. Wenn also ein Dreier Trupp gebildet wird, müsste dieser von einem Gruppenführer
geführt werden.
Ein Dreier-Trupp, der von einem Truppführer geführt wird, würde sich also in einem rechtsfreien Raum bewegen und es würde kein Versicherungsschutz deswegen bestehen. Bei einem Unfall hätte man mit Konsequenzen zu rechnen. Da es aber bis jetzt zu keinem nennenswerten Unfall gekommen ist, würde dieses Taktik weiterhin geduldet.
Weiterhin dürfte ein Selbsständiger Trupp nach FwDV 3 , z.B. eines Trupp Fahrzeuges, auch nur von einem GF gefürht werden
Ich hab dazu in den FwDVen nachgesehen, aber nichts gefunden, wo explizit drinsteht, dass ein TF nur einen FA führen darf.
ABER:
in der FwDV 3 steht
unter 2.3. Gliederung der Mannschaft eines Selbständigen Trupps:
nicht, dass dieser nur von einem GF geführt werden darf. Hier wird sogar explizit ein TF erwähnt.
unter 5.3. Einsatzgrunsätze:
e) in besonderen Situationen kann ein Trupp personell verstärkt werden.
in der FwDV 7 unter 7.2. Einsatzgrundsätze beim Tragen von Isoliergeräten:
- Unter Atemschutzgeräten wird immer truppweise (ein Truppführer und mindestens ein
Truppmann) vorgegangen.
Stimmt nun die Aussage dieses FAs?
Gruß