Thema | Beschaffung Schmutzwasserpumpe/Personenschutzschalter. Erfahrungen?! | 21 Beiträge |
Autor | Thor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen | 560464 |
Datum | 27.05.2009 12:50 MSG-Nr: [ 560464 ] | 11404 x gelesen |
Tauchpumpe
Moin,
Geschrieben von Manuel Rauber
Was es zum Thema Personenschutzschalter zu sagen gibt. Personenschutzschalter immer als extra Kabelstück beschaffen, alles andere ist absoluter Unfug (bzw. ihr könnt mir gerne den Elektriker zeigen, der einmal im Jahr zum prüfen des FI´s das Kabel an der TP abklemmt :-) )
Nunja, dafür hast dann einen Prüfing, als aktueller PRCD sogar noch einen sehr, sehr trickreichen zusätzlich zu prüfen. Zur jährlichen Prüfung (wieso eigentlich jährlich?) muss man Geräte ja nicht öffnen, da genügt dann ggf. der Testtastendruck. Wobei die Schutzleitermessung zur Pumpe dann auch nicht ganz ohne ist und schönste Ergebnisse produzieren kann, die sich zu Zeiten von FI (bzw. Hilfsspannungsabhängigen DI) keiner ausmalen konnte...
Geschrieben von Manuel Rauber
Hierzu gibt es folgendes zu sagen. Es gibt nicht nur FI Schutzschalter, die im Stecker integriert sind. Es gibt auch FI Schutzschalter, die in das Kabel eingebaut werden. Diese sind zum einen um einiges Robuster (eigene Erfahrung) und zum anderen kann ich auf beiden Seiten Druckwasserfetse Stecker bzw. Kupplungen anbauen. Sollte eigentlich Feuerwehrstandart sein, aber ist es leider bei weitem nicht.
Exakt.
Gruß,
Thorben