Datum15.07.2009 11:14      MSG-Nr: [ 570246 ]7567 x gelesen

Geschrieben von Ulrich CimolinoBeim Sicherheitstreppenhaus sollte das weniger ein Problem sein
*nick*

Geschrieben von Ulrich CimolinoAnsonsten parallel arbeiten - muss man ja sowieso!
Naja, bis der kontrollierende Trupp ganz oben war ist der ATr ja im Brandgeschoss zur Untätigkeit verdammt.
Selbst wenn der seine Leitung schon angekuppelt und "im Anschlag" hat dauert es nochmal etwas bis er wirklich Wasser am Rohr hat wenn er "Wasser marsch" schreit.
D.h.: keine Riegelstellung möglich (weil kein Wasser)
keine Chance auf eine plötzliche Brandausbreitung zu reagieren
(weil's halt einfach dauert bis Wasser da ist wenn ich nach ihm Rufe)

Die Idee zuerst alle Abgänge der Steigleitung zu kontrollieren bevor ich Wasser drauf gebe ist löblich. Wenn's jedoch dezent zeitkritisch ist wird man sich das nicht leisten können.
An die Zeiten vom Firefighter Skyrun wird der kontrollierende Trupp nicht rankommen da er ja pro Etage noch kurz schauen muss ob die Steigleitung zugedreht ist (und dafür ggf. erst noch einen Kasten öffnen muss).



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 12.07.2009 22:40 Chri7sti7an 7R., Hilchenbach
 13.07.2009 08:30 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 13.07.2009 18:50 Chri7sti7an 7R., Hilchenbach
 13.07.2009 19:48 Chri7sti7an 7F., Wernau
 13.07.2009 20:02 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 13.07.2009 21:46 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 15.07.2009 10:20 ., Westerwald
 15.07.2009 10:35 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 15.07.2009 11:14 ., Westerwald
 15.07.2009 11:38 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 15.07.2009 11:41 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
 15.07.2009 11:43 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 15.07.2009 11:47 ., Westerwald
 15.07.2009 19:15 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 15.07.2009 21:34 ., Westerwald
 16.07.2009 08:29 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 16.07.2009 19:34 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 15.07.2009 10:24 ., Lüneburg
 15.07.2009 11:44 ., Worms
 26.10.2023 07:21 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)

0.221


Vorgehensweisen Hochhausbrandbekämpfung - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt