News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Unfallverhütung | zurück | ||
Thema | elektrische ortsveränderliche Verbraucher -> Prüfung | 15 Beiträge | ||
Autor | Andr8eas8 K.8, Jardinghausen / Niedersachsen | 580228 | ||
Datum | 02.09.2009 19:56 MSG-Nr: [ 580228 ] | 5526 x gelesen | ||
Eine Prüfung alle 6 Monate ist bei der Feuerwehr nicht zwingend erforderlich.Das betrifft hauptsächlich Maschinen/Geräte in Baustellenbereichen. Durch die kleinen Fehlerqouten sind Prüfungen alle 12 Monate ausreichend. Wie schon erwähnt, gehört dazu ein zugelassenes Prüfgerät nach VDE. Geprüft werden muss grundsätzlich alles, was einen Stecker hat. Da wird nicht unterschieden, ob Feuerwehr oder anderweitiger Einsatz. Bei den vielerwähnten Stromerzeugern der Feuerwehr würde ich sogar eine 6 monatige Prüfung empfehlen. Das heisst , das die LS-Schalter und FI-Schalter mit einem entsprechenden Prüfgerät getestet werden. Gleiches gilt auch für die LS/FI-Schalter in den E-Verteilungen der Gerätehäuser. Dazu gehören auch die Verlängerungskabel jeglicher Art. MfG Andreas | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|