Brandmeldezentrale
Hallo Holger
Geschrieben von Holger HofmannRauch ODER Wärme
Es ist eine ODER Verknüpfung.
Habe mich vermutlich nicht so klar ausgedruckt, ist aber auch noch schwierig zu beschreiben.
So wie ich es verstanden habe, sind die Empfindlichkeitseinstellungen verknüpft.
Wir haben den Rauchteil ganz unempfindlich eingestellt, dass Dampf nicht als Rauch erkannt wird.
Wird jetzt der Wärmeteil aber etwas wärmer, so regelt sich die Empfindlichkeit vom Rauch teil automatisch und wird wieder empfindlicher. Jetzt erkennt der Rauchteil den Dampf wieder als Rauch und löst aus.
Geschrieben von Holger HofmannIn jeder Schicht müsste dann ein Verantwortlicher für die BMZ vorhanden sein, der diese Aufgabe übernimmt. Ich weiss das ist leicht gesagt aber ich denke so wie du es schilderst werdet ihr nur mit einer organisatorischen Massnahme zu Fehlalarmverhinderung glücklich, die technischen Möglichkeiten scheinen ausgeschöpft.
Ich sehe das langsam auch so, ist mir aber sehr unsicher, da die Sichten bei uns sehr unterschiedlich sind. Ebenso möchte ich möglichst wenig ausschalten, da oft die Anlage automatisch läuft und von der 2Mann Schicht niemand in der Nähe ist.
Werde wohl mit den Verantwortlichen jede Dampfquelle durch gehen müssen und abklären was für Möglichkeiten vorhanden sind.
Grüsse aus der Schweiz
Andy Sulser