alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Brandmeldezentrale
Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaBrandmeldeanlage und Dampf - suche Lösungsvorschläge28 Beiträge
AutorAndy8 S.8, Rheinfelden / CH / AG592219
Datum15.11.2009 13:12      MSG-Nr: [ 592219 ]8617 x gelesen

Hallo Holger

Geschrieben von Holger HofmannRauch ODER Wärme
Es ist eine ODER Verknüpfung.

Habe mich vermutlich nicht so klar ausgedruckt, ist aber auch noch schwierig zu beschreiben.
So wie ich es verstanden habe, sind die Empfindlichkeitseinstellungen verknüpft.
Wir haben den Rauchteil ganz unempfindlich eingestellt, dass Dampf nicht als Rauch erkannt wird.
Wird jetzt der Wärmeteil aber etwas wärmer, so regelt sich die Empfindlichkeit vom Rauch teil automatisch und wird wieder empfindlicher. Jetzt erkennt der Rauchteil den Dampf wieder als Rauch und löst aus.

Geschrieben von Holger HofmannIn jeder Schicht müsste dann ein Verantwortlicher für die BMZ vorhanden sein, der diese Aufgabe übernimmt. Ich weiss das ist leicht gesagt aber ich denke so wie du es schilderst werdet ihr nur mit einer organisatorischen Massnahme zu Fehlalarmverhinderung glücklich, die technischen Möglichkeiten scheinen ausgeschöpft.
Ich sehe das langsam auch so, ist mir aber sehr unsicher, da die Sichten bei uns sehr unterschiedlich sind. Ebenso möchte ich möglichst wenig ausschalten, da oft die Anlage automatisch läuft und von der 2Mann Schicht niemand in der Nähe ist.
Werde wohl mit den Verantwortlichen jede Dampfquelle durch gehen müssen und abklären was für Möglichkeiten vorhanden sind.


Grüsse aus der Schweiz

Andy Sulser

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 14.11.2009 11:56 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 12:03 Mark7us 7H., Knittlingen
 14.11.2009 12:29 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 12:35 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 14.11.2009 12:43 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 13:02 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
 14.11.2009 13:14 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 14.11.2009 13:41 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 17:46 Chri7sti7an 7F., Fürth
 15.11.2009 12:15 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 15.11.2009 13:12 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 15.11.2009 18:55 Seba7sti7an 7W., Linden
 16.11.2009 16:33 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 16.11.2009 18:47 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 14.11.2009 14:53 Mark7us 7H., Knittlingen
 14.11.2009 15:31 Karl7-He7inz7 B.7, Bad Mergentheim
 14.11.2009 15:44 Math7ias7 Z.7, Offenbach
 14.11.2009 12:16 Thor7ste7n S7., Eltingshausen
 14.11.2009 12:21 Albe7rt 7K., Wuppertal / Mirskofen
 14.11.2009 12:32 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 15:49 Albe7rt 7K., Wuppertal / Mirskofen
 14.11.2009 12:43 Bern7har7d G7., München
 14.11.2009 12:52 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 14.11.2009 14:31 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 14.11.2009 18:25 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 20.11.2009 18:01 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 20.11.2009 18:12 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 20.11.2009 21:17 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH

0.247