Rubrik | vorbeug. Brandschutz |
zurück
|
Thema | Löschwasser Einspeisstellen | 25 Beiträge |
Autor | Mich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW | 610970 |
Datum | 22.02.2010 19:09 MSG-Nr: [ 610970 ] | 15856 x gelesen |
1. Maschinist
2. Mitarbeiter
Löschgruppenfahrzeug
Tanklöschfahrzeug
Feuerwehr
Geschrieben von Marc StolbrinkGeschrieben von Michael Roleff"Üblich sind zwei von einander unabhängig wirkenden Pumpen." Nö. Üblich ist in D ein Druckluftwasserbehälter und eine Pumpe aus dem Vorratsbehälter. IdR als E-Pumpe mit Netzersatz.
mit VdS Zulassung ?
Geschrieben von Marc StolbrinkWie wäre es mit Teil-Außerbetriebnahmen (zB erst den Kessel entleeren/prüfen/befüllen, dann den Vorratsbehälter) und der Gestellung von Brandwachen?
Hm, wenn ich mir den ein oder anderen Vorratsbehälter so anschaue, wird alleine das entleeren und wieder befüllen >> 24h dauern. dazu dann noch die zeit für die eigentlichen arbeiten.....
Geschrieben von Marc StolbrinkDa soll es geeignete Firmen / Wachdienste geben, die das mit geeignetem Personal machen ... für Geld
wenn da einige m² im 5-n stelligen Bereich von der SP abgedeckt werden,
wie viel MA sollen den Bereich dann kontrollieren,
damit eine zeitnahe Brandentdeckung und Bekämpfung
(Übrigens denn meist nur noch mit Feuerlöschern, da WH eingespart werden wegen Sprinklerschutz)
durchgeführt werden kann ?
Geschrieben von Marc StolbrinkGeschrieben von Michael Roleff"Eine FP 16/8 hat bei 12bar (GarantiepunktII) noch eine Förderleistung von 800l/min
im Saugbetrieb....." Ich kann's mir nicht vorstellen, dass das bei zölligen Strangrohren reicht ... lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen
Die festinstallierten Pumpen haben bei Industriebauten selten höhere Drücke.
Geschrieben von Marc StolbrinkIst wohl eher was für den industriellen Bereich (mit o.g. hoher Pumpenleistung und leistungsfähiger LWV)
Eine FP 16/8 hatte schon jedes LF 16 / TLF 16 und die findest Du reichlich bei jeder FW.
Geschrieben von Marc StolbrinkFür das Füllen der Vorratsbehälter (wie Du richtig schreibst evtl. mehrere hundert m³) ist doch nicht die öffentliche FW zuständig
Das dürfte auch bei der richtigen Verrohung unmöglich sein,-)Geschrieben von Marc Stolbrinkoder macht ihr das? Und wenn ja: Rechnte ihr das verbrauchte Wasser mit den Stadtwerken ab?
Da unsere gesamtes Werkswassernetz incl. der Hydranten über unsere Wasseruhren führt wäre das kein Problem,-)
Geschrieben von Marc Stolbrinkoder meine Äußerungen erscheinen unsinnig
sie sind zumindest nicht unbedingt optimal.
mit freundlichen Grüßen
Michael
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten ,-)
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 29.10.2009 13:56 |
|
Stef7fi 7H., Langenfeld |
| 29.10.2009 15:16 |
|
., München | |