Datum07.03.2010 21:20      MSG-Nr: [ 613103 ]14976 x gelesen

Das funktioniert gut, bis es mal einer vergisst.

Beschäftige dich mal ein bisschen mit dem Thema Arbeitssicherheit.
Da gibt es die Einteilung nach technischen, organisatorischen oder personellen Maßnahmen.
Anzustreben sind die technischen Maßnahmen, weil sie am nachhaltigsten sind.
Darauf folgen die organisatorischen Maßnahmen. Das Schlusslicht bilden die personellen Maßnahmen.

Das von Christian Fleschhut beschriebene mit dem automatischen aktivieren beim Ausklinken ist als technische Maßnahme die beste Lösung um zu vermeiden, dass man es vergisst.

Die von mir beschriebene Abgabe des Schlüssels bei der ASÜ ist eine organisatorische Maßnahme.
Die ASÜ überprüft sozusagen ob man es nicht vergessen hat.

Das was ihr macht, durch Unterweisung den Leuten einzutrichtern, gegenseitig den Notsignalgeber einzuschalten ist eine personelle Maßnahme. Wenns vergessen wird ist er aus, keine weitere Kontrollinstanz.

@unsere Arbeitssicherheitsprofis hier:
Haut mich wenn es falsch war.


Grüße
Jens

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 06.03.2010 10:01 Flor7ian7 M.7, Höhfr.
 06.03.2010 10:38 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 06.03.2010 13:19 Alex7and7er 7G., Neunkirchen-Seelscheid
 06.03.2010 15:29 Flor7ian7 M.7, Höhfr.
 06.03.2010 17:27 Alex7and7er 7G., Neunkirchen-Seelscheid
 06.03.2010 21:05 ., Lüneburg
 06.03.2010 22:33 Flor7ian7 M.7, Höhfr.
 06.03.2010 23:53 ., Lüneburg
 07.03.2010 12:15 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 07.03.2010 13:43 ., Lüneburg
 07.03.2010 14:36 ., Bremervörde
 07.03.2010 11:26 ., Hohentengen a.H.
 07.03.2010 11:44 ., Lüneburg
 07.03.2010 11:49 ., Hohentengen a.H.
 07.03.2010 13:08 ., Bremervörde
 07.03.2010 18:09 ., Hohentengen a.H.
 07.03.2010 18:17 Chri7sti7an 7F., Wernau
 07.03.2010 18:18 ., Bremervörde
 07.03.2010 18:28 ., Hohentengen a.H.
 07.03.2010 18:33 Chri7sti7an 7F., Fürth
 07.03.2010 18:37 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 07.03.2010 19:12 Chri7sti7an 7F., Fürth
 07.03.2010 19:46 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 07.03.2010 21:08 ., Bremervörde
 07.03.2010 21:20 ., Bremervörde
 07.03.2010 21:46 Chri7sti7an 7F., Fürth
 07.03.2010 21:47 Seba7sti7an 7W., Linden
 07.03.2010 22:38 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 07.03.2010 11:27 Bach7 R.7, Weitolshausen
 17.08.2010 19:06 Flor7ian7 M.7, Höhfr.

0.809


Totmannmelder motionSCOUT: Ein paar Fragen zum Gerät - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt