Geschrieben von Daniel MetzgerUnd dann setz mal die Gefährdung für die Bewohner des Hauses, Verschmutzung des Treppenhauses und die "Unbrauchbarmachung" des baulichen Rettungsweges dagegen, wenn du durch die Wohnungstür gehst! Da kann ich durch das sowieso schon zerstörte Fenster viel effektiver arbeiten.

Wenn ich das ganze ins Verhältnis zur Sicherheit meiner FA setze, ist das immer noch die erste Wahl. In Verbindung mit Überdruckbelüftung und Rauchverschluss ist das denke ich auch machbar.

Und noch einmal. Das geplatzte Fenster ist eine reine Abluftöffnung (auch ohne ÜDB). Ich glaube, dass es nicht vorteilhaft ist, durch diese Abluftöffnung, entgegen des Rauch- und Hitzeabzuges in den Brandraum vorzudringen.

Geschrieben von Daniel MetzgerDie da wären?!

Es ist eine Sicherung notwendig. Eine Vorgehensweise ähnlich der Türöffnungsprozedur ist nicht möglich. Was ist bei einer Stichflammenbildung? Gefährdung durch umherfliegende Splitter? Schneller Rückzugsweg?

Geschrieben von Daniel MetzgerUnd der ist aber nicht immer automatisch der über das Treppenhaus durch die Wohnungstür! Besonders in Mehrfamilienhäusern sollte man sich das gut überlegen.

Grundsätzlich gebe ich Dir recht. Bei entsprechenden anderen Möglichkeiten sollte man das Treppenhaus auch sauber lassen. Nur gibt es meist keine Alternative. Zumindest ist für mich das Vorgehen über tragbare Leiter und Fenster direkt in den Brandraum aus o.g. Gründen keine Alternative. Anders sieht das schon wieder bei Zugängen über Balkon oder Terassen aus. Was auch noch denkbar wäre, ist der Zugang über ein Fenster eines nichtbetroffenen Zimmers der Brandwohnung. Aber auch das wäre ich sehr vorsichtig ohne genaue Erkundung.

Gruß
Daniel



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 09.05.2010 18:07 ., Kierspe
 09.05.2010 18:14 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 09.05.2010 18:17 Hans7i S7., Korntal-Münchingen
 09.05.2010 18:20 ., Kierspe
 09.05.2010 18:48 ., Stuttgart
 09.05.2010 18:44 ., Stuttgart
 09.05.2010 20:58 Pete7r L7., Trochtelfingen
 10.05.2010 09:25 Dani7el 7L., Thermalbad Wiesenbad
 10.05.2010 10:52 Dani7el 7M., Jockgrim
 10.05.2010 10:57 Ingo7 H.7, Vockenhausen
 10.05.2010 11:02 Dani7el 7M., Jockgrim
 10.05.2010 11:17 Ingo7 H.7, Vockenhausen
 10.05.2010 11:04 ., Stuttgart
 10.05.2010 11:07 Ingo7 H.7, Vockenhausen
 10.05.2010 11:14 ., Stuttgart
 10.05.2010 11:43 Dani7el 7L., Thermalbad Wiesenbad
 10.05.2010 11:53 Ingo7 H.7, Vockenhausen
 10.05.2010 13:05 Dani7el 7M., Jockgrim
 10.05.2010 14:06 Dani7el 7L., Thermalbad Wiesenbad
 10.05.2010 12:16 Mich7ael7 B.7, Münsingen
 10.05.2010 12:54 Dani7el 7M., Jockgrim
 10.05.2010 12:59 Ingo7 H.7, Vockenhausen
 10.05.2010 13:07 Dani7el 7M., Jockgrim
 10.05.2010 10:02 ., Stuttgart
 09.05.2010 20:21 Jose7f M7., Bad Urach
 09.05.2010 23:24 Marc7 E.7, Fürth

0.360


Schadenminierung - Überdruckbelüftung - mobiler Rauchabschluss - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt