Thema | Nur ein LF zum BMA-Alarm? war Interessante Ansichten z. Sinnhaftigkeit | 95 Beiträge |
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 651434 |
Datum | 29.10.2010 11:48 MSG-Nr: [ 651434 ] | 25463 x gelesen |
Infos: | 23.08.22 FW-Forum: Kräfteansatz BMA-Alarm
|
Löschzug:
Taktische Einheit der Feuerwehr. (siehe FwDV3, früher auch FwDV 5)
Brandmeldezentrale
Brandmeldeanlage
Einsatzleitwagen
hallo,
Geschrieben von Volker LeisteKommt in einem Raum NUR EIN (!) Melder und alle anderen Melder kommen nicht, dann ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nur von einer Fehlauslösung des Melders auszugehen ist. DANN gilt die Devise "qualifiziert" nachzusehen. Aber dafür brauche ich keinen LZ und alle Kameraden von den Arbeitsplätzen wegzureißen. Also "kleines Konzert". Und dass kann ich mit einer wie auch immer gearteteten "Kleinalarmschleife" machen. Darum geht es.
Diese sinnvolle Lösung kannst du innerhalb einer Firma auch technisch und organisatorisch umsetzen. Dir liegen im Alarmfall detailierte Infos vor:
Infos über die Alarmauslösung auf Linienebene bzw. ev. sogar auf Melderebene
verfügbare freiwillige bzw. hauptamtliche Mannschaft (z.B. automatisiert über das Zeiterfassungssystem )
Da ist die von dir beschriebene Vorgehensweise meiner Ansicht nach sehr sinnvoll und resourchenschonend.
Wie sieht es aber bei den kommunalen Feuerwehren aus?
spartanische Infos über die Alarmauslösung. ( "Hauptmelder im Altersheim hat ausgelöst" ) - mehr nicht :-(
kein aktueller Überblick über die verfügbaren Einsatzkräfte
Alarmauslösung:
Viele Brandmeldeanlagen liefern nur die Info ein Melder der Linie xy hat ausgelöst. Da hat man ja schon vor Ort keine Möglichkeit über die Zentrale abzuschätzen ob da nun ein oder mehrere Melder ausgelöst haben. Bei moderneren Anlagen die dies Info schon Melderbezogen in die Zentrale liefern bleiben diese wichtige Infos dann dort "hängen". Erst wenn die ersten Kräfte eintreffen und an der BMZ sind können diese erkennen ob nun ein- oder mehrere Melder ausgelöst haben.
Der Alarm wird ja über einen Hauptmelder zur Leitstelle übertragen. Die bekommt da nur die Info das dieser Hauptmelder ausgelöst wurde. Ob dahinter nun ein Handmelder, ein oder mehrere Melder in einer oder mehreren Linien stecken geht auf dem Weg vom Objekt zur Leitstelle verloren.
Die Feuerwehr muss da dann halt vom Worst-Case ausgehen und schickt im Zweifel ( der ja in solchen Fällen bei dieser Technik immer besteht) einen Löschzug.
Bei der Einschätzung der Unterschiede zwischen eurer Werkfeuer und zwischen den Möglichkeiten der kommunalen Feuerwehr bin ich von meinem Wissenstand in Bezug auf die Brandmeldeanlagen die ich kenne ausgegangen. Ich vermute mal das dies im Grund der Standard ist der in Deuschland flächendeckend besteht.
Oder gibt es Gemeinde bzw. Städte die in Ihren Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen vorschreiben das die Infos über die ausgelösten Linien oder sogar Melder auch wirklich so detailiert in der Leitstelle und dann auch bei der Zuständigen Feuerwehr ankommen?
Technisch ist so was heute ohne Probleme mit überschaubarem Aufwand machbar. Bei uns in der Stadt ( im Kreis? ) ist das aber noch so das halt immer ein Hauptmelder im Objekt von der dortigen BMA ausgelöst wird.
Solange wir mit solchen "digitalen" Methoden rudimentäre Alarmmeldungen als Basis für die Alarmierung nutzen müssen bleibt doch der Feuerwehr nichts anderes übrig. Bei BMA-Alarm fährt der Löschzug komplett raus.
Wenn sich die Dinge aber ändern. Die Anschaltbedingungen da verbessert werden und flächendeckend mehr Infos bis zur Leitstelle kommen könnte ich mir schon vorstellen das auf der von Volker beschriebenen Basis auch bei den kommunalen Feuerwehren eine differenzierte Alarmierung eingeführt werden kann.
Beispiel:
ein Melder => Lf + ELW
mehrere Melder => Löschzug
Bei parallel eingehenden Notrufen gibts keine Diskussion: da läuft dann das volle Programm.
[liege ich mit meiner Einschätzung der Struktur "BMA -> Alarmierung FW" hier richtig? Wenn nicht möge man mich korrigieren]
Ich möchte meine Ausgangfrage in diesem Thread nun ergänzen:
Kann man, falls solche technische Verbesserungen bei den BMAs vorhanden und genutzt werden, auch bei kommunalen Feuerwehren differenziert alarmieren und dadurch Resourcen schonen?
MkG Jürgen Mayer