alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikABC-Gefahren zurück
ThemaMessen mit Ex Messgeräten (Pac Ex 2)11 Beiträge
AutorSeba8sti8an 8H., Augsburg / Bayern663854
Datum23.01.2011 18:35      MSG-Nr: [ 663854 ]8144 x gelesen

Hallo

Danke für eure Antworten. Ich kenne den 5% Modus nur aus der Bedienungsanleitung. Dieser wird aber nicht näher beschrieben.

Eine elektrische Pumpe wäre für das Gerät ebenfalls vorhanden.

Dass das Gerät nicht erkennen kann um welches Gas es sich handelt ist mir klar. Dafür liegt auch eine Umrechnungstabelle dabei. Dazu müsste man jedoch wissen um welches Gas es sich handelt. ;-)

D.h. also wenn das Gerät bei 10% Alarm schlägt bzw. 20% stehe ich bereits in einem zünd fähigen Gemisch. Da Methan bereits bei 5% die UEG erreicht hat. Wäre es dann nicht besser das Gerät auf 5% Alarm umzustellen?



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 23.01.2011 12:59 Seba7sti7an 7H., Augsburg
 23.01.2011 13:48 Jose7f M7., Dillingen / Saar
 23.01.2011 14:26 Jose7f M7., Dillingen / Saar
 23.01.2011 18:35 Seba7sti7an 7H., Augsburg
 23.01.2011 18:44 Oliv7er 7R., Wettenberg
 23.01.2011 14:01 ., Bremervörde
 23.01.2011 16:07 ., Ergolding
 23.01.2011 16:27 Sven7 N.7, Gehrden
 23.01.2011 18:27 Oliv7er 7R., Wettenberg
 23.01.2011 22:13 Seba7sti7an 7H., Augsburg
 25.01.2011 08:21 Oliv7er 7R., Wettenberg

0.417