    Hallo Thorsten

    Gibt es Einsätze, bei denen die Module gebrannt haben? Mir sind nur Brände der Dachkonstruktion wg. Kurzschluss/Lichtbogen (Marderbiss) und solche der Wechselrichter bekannt. Bitte mehr Informationen.

    Die große Problematik sind m.E. tatsächlich die Brände der Unterkonstruktion, da hier doch recht dicht an den Modulen gearbeitet werden muss. Außerdem ist da noch immer der Lichtbogen, der den Brand ja auslöste. Es wäre wirklich schön, dieses Problem in den Griff zu bekommen.

    Darum ist der EATON-Schalter m.e. nicht die ideale Lösung. Er bringt nur etwas, wenn die Wechselrichter brennen. Außerdem um die Anlage, und somit die Hausversorgung bis zum Einspeisezähler stromlos zu schalten. Und für diese beschränkte Möglichkeit ist mir als PV-Anlagen Betreiber der Schalter wirklich zu teuer.

    Gruß Knut


    "Das Leben jeden Feuerwehrmannes erfährt irgendwann einmal einen Knick!"
    (J. Stiegel, 2009)

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     02.03.2011 10:11 Guid7o D7., St. Ingbert
     02.03.2011 10:17 ., München
     02.03.2011 12:16 Lars7 T.7, Oerel
     02.03.2011 12:26 ., München
     02.03.2011 10:27 Anto7n K7., Mühlhausen
     02.03.2011 10:34 Seba7sti7an 7H., Augsburg
     02.03.2011 10:48 ., München
     02.03.2011 11:14 Guid7o D7., St. Ingbert
     02.03.2011 11:16 ., München
     02.03.2011 11:31 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
     02.03.2011 11:43 Knut7 K.7, Nordendorf
     02.03.2011 12:07 Lars7 T.7, Oerel
     02.03.2011 20:38 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
     08.03.2011 08:53 Wolf7gan7g 7S., Eilsbrunn
     08.03.2011 10:06 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
     08.03.2011 10:40 Wolf7gan7g 7S., Eilsbrunn
     08.03.2011 12:44 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
     08.03.2011 14:04 Knut7 K.7, Nordendorf
     08.03.2011 14:15 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
     08.03.2011 14:23 Knut7 K.7, Nordendorf
     08.03.2011 21:08 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     09.03.2011 08:00 Knut7 K.7, Nordendorf
     09.03.2011 11:45 Juli7an 7H., Stemwede / Osnabrück
     09.03.2011 12:12 Knut7 K.7, Nordendorf
     09.03.2011 12:20 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
     09.03.2011 13:03 Knut7 K.7, Nordendorf
     09.03.2011 19:12 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     09.03.2011 18:29 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     09.03.2011 20:34 Knut7 K.7, Nordendorf
     08.03.2011 11:08 Hara7ld 7D., Edenstetten
     08.03.2011 12:47 Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd
     08.03.2011 14:06 Knut7 K.7, Nordendorf
     08.03.2011 14:38 Hara7ld 7D., Edenstetten
     08.03.2011 20:58 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     02.03.2011 20:30 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
     02.03.2011 10:29 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
     02.03.2011 11:31 Knut7 K.7, Nordendorf
     02.03.2011 11:59 Step7han7 H.7, Boxberg/O.L.
     02.03.2011 14:07 Volk7er 7L., Kamenz
     02.03.2011 16:49 Fran7k S7., Nossen
     02.03.2011 17:07 Bern7har7d. 7D., Brüggen
     02.03.2011 17:32 Ulri7ch 7W., Bad Hersfeld
     02.03.2011 17:40 Fran7k S7., Nossen
     02.03.2011 17:54 Bern7har7d. 7D., Brüggen

    0.388


    neue Möglichkeit zur Abschaltung PV-Anlage - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt