Rubrik | Atemschutz |
zurück
|
Thema | Verhät sich eine frisch gefüllte Flasche anders ? | 33 Beiträge |
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 700188 |
Datum | 26.10.2011 09:11 MSG-Nr: [ 700188 ] | 8869 x gelesen |
Geschrieben von Stephan BürnerIch hatte gestern Abend meinen Turnusmäßigen durchgang durch die Strecke. Da unser Gerätewart ziemlich geschludert hatte, war meine Flasche gleich zu beginn fast leer (rd. 50 Bar). Offenbar wurde das füllen nach der letzten Verwendung vergessen. Auch die Gurte waren alle noch eng gestellt.
Interessanter Meldung... schon an www.atemschutzunfaelle.eu geschickt?
Geschrieben von Stephan BürnerIn der Strecke hat sich 2mal die Halterung der Flasche gelöst, was ich aber immer erst dann gemerkt habe, als ich an eine Stelle kam, an der das Gerät abgesetzt werden musst. Ich habe die Befestigung dann in der Strecke auch jedesmal wieder festgezogen. Kurz nach dem 2. festziehen hat dann die Restdruckwarneinrichtung losgelegt und das an einer Stelle, wo ich noch mehr als die Hälfte der Strecke vor mir hatte.
Beim Füllen wird die Flasche warm.
1. Diese dehnt sich etwas aus. (Das erklärt, warums das Spannband beim Abkühlen lose wirkt/wird.)
2. Das warme komprimierte Füllgas zieht sich beim Abkühlen zusammen, d.h. es ist insgesamt weniger Luft in der Flasche.
3. Das ganze wird im Vergleich zum normalen Herumstehen beim Beatmen noch beschleunigt (vgl. Effekt der vereisten Anschlüsse bei hohen Atemminutenvolumen).
-----
mit privaten und kommunikativen Grüßen
Cimolino
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|