Hallo, ich weiß, dass es sehr viel mit dem Hersteller des Zumischers zu tun hat. Den Test dazu haben wir selbst schon mal durchgeführt. Bei einem Silobrand ca. 25m Höhe haben wir Netzmittel über eine Steigleitung in das Silo eingebracht. Im Gesamten Druckbereich was dies möglich von 3 bis 10 Bar zugemischt wurde Stahmex F15 von 0,1 1,0% Eingesetzt wurde von uns hierbei ein TKW / POK Zumischer Z2 mit Netzmitteldosierer. In einem Gespräch mit der Fa TKW im Anschluss wurde mir davon berichtet, dass die Feuerwehr Köln Mehrere Test gefahren habe im bereich DL Einsatz und dabei die TKW Zumischer besser abgeschnitten haben wie die anderen getesteten. Lösung für euch kann auch die Beschaffung eines AWG Turbozumischers sein, dieser wird auch häufig für diese Anwendung eingesetzt. Es ist wichtig Träume zu haben! Noch wichtiger ist, dafür zu Kämpfen!!!!! | ||||