In diesem Fred scheint ja etwas Verwirrung zur Kühlwirkung vom Schaum zu herrschen, deshalb nehme ich mal Deinen Beitrag als Aufhänger für meine Gedanken zu diesem Sachverhalt.

Am Beispiel von Schwerschaum mit einer angenommen VZ von 15 und einer Zumischrate von 3% stellt sich die Zusammensezung des fertigen Schaumes so dar:
- 1/15 (6,67%) des Schaumes ist ein Gemisch aus Wasser und Schaummittel
- 97/100 (97%) des Wasser-Schaummittelgemisches ist Wasser
- Der Wasseranteil im Schaum beträgt also 6,46%

Wie kann nun Schaum mit einem Wasseranteil von nur rund 6,5% kühlen?
Zum einen bringt man ja eine nicht unerhebliche Löschmittelmenge aus, beim S4 was m.M. wohl das am stärksten verbreitete Schwerschaumrohr ist, sind es 388 Liter Wasser pro Minute.
Sofort zur Kühlung steht die Schaumschicht an der Grenze zum Brennstoff bereit, weiterhin gibt der Schaum permanent Wasser nach unten ab was sich nach der Schaumerzeugung zwischen den Blasen befunden hat. Die Schaumzerstörung, einerseits durch das Aufbringen des Schaumes, andererseit durch die Temperaturen des Brandes löst Wasser aus dem Schaum welches zur Kühlung bereit steht.

Es ist also keineswegs so das die 6,5% Wasseranteil homogen im Schaum verteilt sind, sondern es wird Wasser zum Brandgut hin abgegeben.
Mittelschaum hat zwar einen geringeren Flüssigkeitsanteil aber die Wasserhalbzeit ist auch kürzer.


Mit kameradschaftlichen Grüßen
Andreas

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

 antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 10.12.2011 16:54 Thom7as 7G., Steyerberg/Voigtei / Nds. Kombinationsschaumrohr, Vor-/Nachteile?
 18.12.2011 22:31 ., Haan / Rhld
 20.12.2011 12:24 Volk7er 7L., Erlangen
 20.12.2011 14:20 Knut7 K.7, Nordendorf
 20.12.2011 14:50 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 20.12.2011 15:01 Knut7 K.7, Nordendorf
 20.12.2011 15:08 ., Thierstein und Magdeburg
 20.12.2011 15:11 Knut7 K.7, Nordendorf
 20.12.2011 15:15 Knut7 K.7, Nordendorf
 20.12.2011 16:28 ., Thierstein und Magdeburg
 20.12.2011 15:21 Andr7eas7 K.7, Magdeburg
 20.12.2011 19:05 ., Haan / Rhld
 20.12.2011 19:15 Knut7 K.7, Nordendorf
 20.12.2011 23:22 ., Haan / Rhld
 20.12.2011 17:45 Pete7r L7., Trochtelfingen
 20.12.2011 17:49 Pete7r L7., Trochtelfingen
 20.12.2011 18:51 ., Haan / Rhld
 20.12.2011 18:50 ., Haan / Rhld

0.229


Warum kühlt Schaum war Kombinationsschaumrohr, Vor-/Nachteile? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt