nachdem ich mich jetzt knapp 2 Stunden durch Google gewühlt habe und ich mich mit dem Gesetz von Hagen-Poiseuille immer noch auf Kriegsfuß befinde hier mein Problem:

Unsere Gemeinde hat vor geraumer Zeit unser ehem. Freibad zum Löschwasserteich umbauen lassen.
Wir haben aber ein Problem! Wenn wir den A-Sauganschluß benutzen, welcher eigentlich zur Wasserentnahme vorgesehen ist, saugen wir nicht direkt aus dem Teich sondern aus einem "zwischengeschaltenem" Sammelschacht. In den Schacht läuft das Wasser durch einen Schieber mit 110 cm Durchmesser und einer Leitungslänge von 6m. Der Teich hat eine Tiefe von 2,5 Metern. Wieviel Wasser läuft maximal, also bei maximaler Teichfüllung (weil wenn der Teich leer läuft wird es ja eh noch weniger...)
in den Sammelschacht? Den haben wir zur Übung schon leer gesaugt....!? Ich muß meinem Gemeinderat mal Fakten präsentieren, denn im Winter ist der Teich nicht direkt anzufahren! Im Bereich Schule und Kindergarten haben wir keine weitere Wasserentnahmestelle! Hydranten (bzw Wasserleitungen sind alls Schrott) und das nächste Wasser ist ungefähr 500 Meter weiter Weg und auch knapp 100 Meter tiefer (haben ne gesunde Hanglage)!

Das ganze reicht mir echt grob, mal vom Verhältnis zur Fördermenge einer TS8/8 ausgegangen!

Vielen Dank schon mal im Voraus

MfG Sven



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

 antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 24.01.2012 21:12 Sven7 G.7, Blankenstein
 24.01.2012 21:14 Ralf7 R.7, Kirchen
 24.01.2012 23:47 Ralf7 H.7, Drebkau
 24.01.2012 23:53 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Troisdorf
 25.01.2012 14:49 Sven7 G.7, Blankenstein
 25.01.2012 15:23 Eike7 M.7, Hamburg
 25.01.2012 16:59 Ralf7 H.7, Drebkau
 25.01.2012 18:03 Sven7 G.7, Blankenstein
 26.01.2012 15:58 Mari7o-A7lex7and7er 7L., Clausthal
 26.01.2012 16:18 Sven7 G.7, Blankenstein
 25.01.2012 18:33 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 25.01.2012 19:53 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 25.01.2012 20:10 Sven7 G.7, Blankenstein

0.176


Durchflussmengenberechnung - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt