Thema | Netzwasser zur Waldbrandbekämpfung --> Nebenschlußverfahren?! | 31 Beiträge | ||
Autor | Hein8ric8h B8., Osnabrück / Niedersachsen | 771754 | ||
Datum | 29.08.2013 13:06 MSG-Nr: [ 771754 ] | 17157 x gelesen | ||
Hallo, wenn ich das richtig verstanden habe, willst du das erzeugte Schaum-Wassergemisch über das Sammelstück wieder dere Pumpe zuführen und gleichzeitig Wasser aus dem Tank über den Tankanschluß fördern? Das geht nicht, da ist kein Rückschlagventil. Da das Wasser-Schaumgisch ja unter Druck (gleicher Druck wie Abgangsdruck zum Strahlrohr) über das Sammelstück wieder in die Pumpe kommt, drück euch das Gemisch in den Tank. Das könnt ihr selbst ausprobieren: Leitung vom Hydranten über Sammelstück an die Pumpe, Wasserabgabe z.B.über den Schnellangriff, wobei der Abgabedruck höher sein muß, wie der Hydrantendruck, damit die Pumpe Leistung erbringen muß. Jetzt die Verbindung Tank - Pumpe öffnen. Ihr werdet feststellen, das der Eingangsdruck von der Hydrantenleitung abfällt und das Wasser über die Verbindung Tank - Pumpe praktisch von hinten in den Tank gedrückt wird. Gleichzeitig fällt der Druck am Strahlrohr, da der Vordruck aus der Hydrantenleitung wegfällt. Habt ihr mal versucht, das Schaummittel in einem Extra-Kanister 1:10 vorzumischen und das Gemisch dann 1%ig über den Zumischer zu fahren? So ein Kanister mit 20l sollte bei drei D-Strahlrohren 10 min reichen. Gruß Heinrich | ||||