News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | vorbeug. Brandschutz | zurück | ||
Thema | Sachkundiger / Befähigte Person im Sinne DIN 14462:2012-09 | 23 Beiträge | ||
Autor | Oliv8er 8B., Köln / NRW | 779238 | ||
Datum | 21.12.2013 19:40 MSG-Nr: [ 779238 ] | 4952 x gelesen | ||
Hallo, primär geht es um die Überprüfung der Feuerlöscheinrichtungen eines Industriebetriebes (in NRW) durch ehrenamtliche angehörige einer Feuerwehr (z.B. Betriebsmitarbeiter). Auch recht interessant: Viele Feuerwehren überprüfen die Wasserentnahmestellen ihrer Sammelwasserversorgung bzw. im Auftrag des jeweiligen Versorgers ... gegen Entschädigung. Sg. "Hydrantenfetten". Hier streifen die Einheiten der Feuerwehren durch die Straßen, überprüfen Funktion und Schild, führen kleine Instandsetzungarbeiten durch und Dokumentieren das Ergebnis. Jedoch erfüllen diese Tätigkeiten in den meisten Fällen nicht die Forderungen der DIN 14462. Aber es geht in der Frage nicht um den Rechts- und Anwendungsraum sondern um die Frage der Qualifikation des Sachkundigen im Sinne der DIN 14462. Gruß Olli | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|