Lösch-Übung löste Brand aus
Nach dem Großbrand in der Shell-Raffinerie in Köln-Godorf hat das Unternehmen Fehler eingeräumt. Ursache für das Feuer war laut externem Gutachten offenbar eine Lösch-Übung, bei dem ein Schlauch Feuer gefangen hatte.
Der Großbrand in der Godorfer Shell-Raffinerie am 9. Januar ist nach Einschätzung eines externen Gutachters das Ergebnis eines fehlerhaft verlaufenen Feuerlöschtests an einem Großtank. Damals war ein mit giftigem Methylbenzol (Toluol) gefüllter Behälter in Brand geraten, es kam zu einer Verpuffung und einem Großfeuer. Das Unglück hielt an diesem Nachmittag über Stunden nahezu den gesamten Kölner Süden in Atem. Die aufsteigende Rauchsäule war noch aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen.
Wie die Untersuchung ergab, sollte ursprünglich die Löscheinrichtung eines benachbarten, leergepumpten Großtanks aktiviert werden. Statt Löschschaums kam dabei zu Testzwecken herkömmliches Wasser zum Einsatz. Weil die zentrale Zuleitung für die Löschmittel aber falsch beschildert war, wurde stattdessen ein voller Tank gewählt. ...
Quelle: Artikel auf rundschau-online.de
da möchte ich jetzt nicht in der Haus dessen stecken der für diese falsche Beschriftung verantwortlich ist ...
MkG Jürgen Mayer, Weinstadt