Hallo Gerhard,
Geschrieben von Gerhard B.Bei 4l/min/m² ist das eine Fläche von 200m²
Ich verstehe das nicht recht?
Meine Unterlagen für synt. MBS (Finiflam) sagen für die BK B (ohne Alkoholanteil) unter Verwendung von Schwerschaum:

8l/(min * m^2)

Aber gemeint ist die Schaummittellösung, also man muß noch das Wasser einrechnen und bei 3% wird aus 1l SM: 33l SM-Gemisch.

(weißt Du, was mir eine böse Zunge geflüstert hat? -> die Z. hat gar nicht (richtig) funktioniert...???)

PS::
An alle grünen und rote Knöpfchenklopper: Schade das Weihnachten so nah. Ansonsten würde ich ein Fachbuch oder Fachaufsatz über Schaum empfehlen, damit man über das Stammtischniveau mal herauskommt (oder man nennt es Stammtischforum und nicht Fach...).
Ja auch der verehrte Hr. Brunswig hat darüber geschrieben, wenn auch die Zahl der "östlichen" Autoren in der Überzahl scheint, was den deutschsprachigen Raum betrifft.
Und speziell für den H. Klein aus Wuppertal, den ich mal der dortigen Universität zuordne: Geh einfach mal in die Biblothek und leihe die Dissertation von H. Dr. M. Staubach aus. Da kann man viel über Schaum lesen, wenn auch das Thema ein sehr spezifisches Anderes ist, was selbst die Normung vergessen hat. Früher war das schon mal stärker aktuell...

mkg hwk