Thema2 ter Rettungsweg mit 3 teiligen Schiebleiter bei 13,10m möglich?25 Beiträge
AutorLars8 R.8, Sonsbeck / Nordrhein-Westfalen809477
Datum28.06.2015 19:48      MSG-Nr: [ 809477 ]9353 x gelesen

Hallo,

Geschrieben von Christian T.Na ja, ein 2. RW musste meines Wissens nach immer vorhanden sein und,
der zweite Rettungsweg für jede Nutzungseinheit, wie wir ihn heute kennen, kam in NRW erst mit der Bauordnung von 1984. Es kann durchaus rechtmäßig bestehende Gebäude aus der Zeit davor geben, bei denen ein zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr nicht für jede Nutzungseinheit gegeben ist.

Geschrieben von Christian T.Es kann bei nicht vorhandensein eines 2. Rettungsweges eine konkrete Gefahr bestehen.
Darum sollte sich aber die Bauordnung bzw. der VB Gedanken machen und die ganze Geschichte im Einzelfall betrachten.

Ja, wenn ein zweiter Rettungsweg fehlt, kann wohl trotz des Bestandsschutzes regelmäßig eine Anpassung verlangt werden. Dazu muss dann die zuständige Behörde tätig werden.

Grüße Lars

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 28.06.2015 16:04 Gera7ld 7Z., Sankt Augustin
 28.06.2015 16:23 Step7han7 S.7, Gießen
 28.06.2015 16:38 Gera7ld 7Z., Sankt Augustin
 28.06.2015 18:07 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 28.06.2015 16:39 Flor7ian7 O.7, Hamburg
 28.06.2015 16:49 Step7han7 S.7, Gießen
 28.06.2015 22:35 Chri7sti7an 7F., Fürth
 29.06.2015 10:27 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
 28.06.2015 16:32 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 28.06.2015 16:32 Step7han7 S.7, Gießen
 29.06.2015 11:35 Helm7ut 7n., Wiesbaden
 29.06.2015 11:38 Step7han7 S.7, Gießen
 29.06.2015 16:31 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 28.06.2015 16:42 Gera7ld 7Z., Sankt Augustin
 28.06.2015 16:48 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 28.06.2015 17:41 Fran7k F7., Kempten
 28.06.2015 18:04 Chri7sti7an 7T., Herten
 28.06.2015 18:57 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 28.06.2015 19:35 Chri7sti7an 7T., Herten
 28.06.2015 19:48 Lars7 R.7, Sonsbeck
 28.06.2015 20:33 Marc7o S7., Niederneisen
 28.06.2015 20:45 Nils7 K.7, Nidderau
 28.06.2015 21:15 Lars7 R.7, Sonsbeck
 28.06.2015 23:15 Chri7sti7an 7T., Herten

0.242


2 ter Rettungsweg mit 3 teiligen Schiebleiter bei 13,10m möglich? - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt