alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Brandmeldeanlage
Rubrikvorbeug. Brandschutz zurück
ThemaBMA: Auslösung Brandfallsteuerungen bei Zugang über FSE7 Beiträge
AutorMark8us 8M., Troschenreuth / Bayern811708
Datum28.08.2015 20:22      MSG-Nr: [ 811708 ]4967 x gelesen

Also ich habe schon einige BMA's mit FSE und Brandfallsteuerungen gebaut und bei keiner wurden durch das FSE die Brandfallsteuerungen ausgelöst. Das einzige was immer ausgelöst wird, ist die Weiterleitung/Alarmmeldung an die Leitstelle, um unbefugten zugriff auf den Schlüssel zu vermeiden, sozusagen als Sicherheitsanforderung. Mir ist auch nicht bekannt, dass das so vorgesehen ist, also das die Steuerungen mit ausgelöst werden.

Die Feuerwehr Stuttgard zum Beispiel schreibt folgendes in die technischen Anschlußbestimmungen:

Das Auslösen des FSE darf die Brandfallsteuerungen der BMA nicht beeinflussen.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

Geändert von Markus M. [28.08.15 20:29] Grund: = nur für angemeldete User sichtbar =

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 28.08.2015 18:20 Denn7is 7E., Menden
 28.08.2015 20:22 Mark7us 7M., Troschenreuth
 28.08.2015 20:35 Marc7o S7., Niederneisen
 30.08.2015 16:22 Gust7av 7K., Halle
 07.09.2015 15:57 Denn7is 7E., Menden
 08.09.2015 00:31 Seba7sti7an 7W., Linden
 08.09.2015 02:42 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein

0.132


BMA: Auslösung Brandfallsteuerungen bei Zugang über FSE - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt