  • 24.03.17 FW-Forum: Simulator für Löschwasserförderung

  • Geschrieben von Matthias T.Der Aufbau, ansaugen mit der NKS ..20 m B- Leitung Verteiler .. 660 m B- Leitung . 5 m vor VKS 1 Druckbegrenzungsventil .. VKS 1 .. 660 m B- Leitung . 5 m vor VKS 2 Druckbegrenzungsventil .VKS 2 .660 m B- Leitung 5m vor BKS Druckbegrenzungsventil . BKS . 20 m B- Leitung Strahlrohr 400 l/min.

    Ich würde je zwischen Druckbegrenzungsventil und Verstärkerpumpe eine Absperrmöglichkeit einfügen. Bei Pumpenausfall wird einfach vor der Pumpe abgeschiebert um die Pumpe zu wechseln. Der funktionierende Teil der Strecke fördert weiter bis zum Druckbegrenzungsventil vor der defekten Pumpe. Der Zeitaufwand nach dem Wechsel die gesamte Förderstrecke wieder hochzufahren wird so verringert.

    Ebenfalls zu überdenken ist bei größeren Höhenunterschieden noch eine Absperrmöglichkeit nach der Pumpe. In 660m B-Leitung befinden sich 2915 Liter Wasser. Wenn diese am Berg einen Gegendruck verursachen kann es ziemlich lange dauern bis der Schlauch von der defekten Pumpe abgenommen werden kann. Das Niederschraubventil an der Pumpe muss dazu über die Sperrklinge geöffnet werden, der Durchfluss ist dann nicht so gewaltig.


    Geschrieben von Matthias T.Jetzt zur Frage, bei 400 l/min hat der Verteiler ja keinen nennenswerten Druckverlust. Hat jemand die Erfahrung gemacht wie es bei 1000 l/min oder mehr aussieht? Der Verteiler wird genutzt um das Wasser aus der Leitung zu lassen um den Saugschlauch zu schonen. Bei den anderen Pumpen geschieht das über einem freien Druckabgang.


    1000l/min sind unkritisch, ich würde <0,3bar schätzen. Bei Anwendungen >1500l/min, z.B. Werferbetrieb, sollte man dann schon ein wenig auf einen sauberen Aufbau achten.

    Verteiler mit Kugelhähnen sind allgemein deutlich Strömungsgünstiger als solche mit Niederschraubventil.

    MfG
    Adrian

    Alles meine eigene Meinung, diese muss nicht mit meiner Dienststelle übereinstimmen.

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     24.03.2017 14:29 Matt7hia7s T7., Bottrop
     24.03.2017 15:37 Jürg7en 7M., Weinstadt
     24.03.2017 15:54 Matt7hia7s T7., Bottrop
     25.03.2017 00:19 Adri7an 7R., Utting
     24.03.2017 15:46 Phil7lip7 R.7, Bendestorf
     24.03.2017 16:00 Matt7hia7s T7., Bottrop
     24.03.2017 16:55 Phil7lip7 R.7, Bendestorf
     25.03.2017 01:09 Adri7an 7R., Utting
     12.04.2017 19:19 Matt7hia7s T7., Bottrop
     13.04.2017 14:08 Adri7an 7R., Utting
     13.04.2017 18:45 Matt7hia7s T7., Bottrop
     13.04.2017 21:02 Adri7an 7R., Utting
     13.04.2017 21:10 Matt7hia7s J7., Krumbach
     13.04.2017 21:30 Adri7an 7R., Utting
     13.04.2017 21:49 Matt7hia7s J7., Krumbach
     13.04.2017 23:40 Matt7hia7s T7., Bottrop
     14.04.2017 10:30 Matt7hia7s J7., Krumbach
     14.04.2017 16:48 Heik7o L7., Maintal
     14.05.2017 20:30 Chri7sti7an 7H., Grötzingen
     14.04.2017 11:08 Adri7an 7R., Utting
     14.04.2017 14:12 Matt7hia7s J7., Krumbach
     14.04.2017 23:48 Adri7an 7R., Utting
     15.04.2017 13:35 Matt7hia7s J7., Krumbach
     15.04.2017 19:05 Matt7hia7s T7., Bottrop
     15.04.2017 20:08 Matt7hia7s J7., Krumbach
     16.04.2017 11:45 Matt7hia7s T7., Bottrop
     14.05.2017 17:33 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)

    0.297


    Ma-Ausbildung Wasserförderung über lange Wegstrecke - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt