Datum27.04.2017 09:22      MSG-Nr: [ 829631 ]989 x gelesen

Geschrieben von Frank B.eine Armatur, die erinnerte an eine A-Sauglänge. Metallrohr, ca. 1m lang, an beiden Enden eine A-Kupplung und seitlich ein Zuflussrohr mit B-Kupplung und Blindkupplung.

Guten Morgen,

für mich klingt diese Beschreibung wie ein Tiefsauger. Prinzip Wasserstrahlpumpe, aber mit B/A Anschlüssen statt C/B wie bei der Wasserstrahlpumpe. Der wird allerdings normalerweise nicht in eine Saugleitung, sondern an das untere Ende einer A Druckleitung gekuppelt (funktionieren sollte es wohl auch mit A Saugschläuchen). Ob der Tiefsauger am unteren Ende eine A Kupplung oder ein Sieb hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, mein Maschinistenlehrgang war Anfang 70er Jahre ;-).
Michael Schuckart

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 24.04.2017 18:21 Matt7hia7s T7., Bottrop Scotty´s Maschinisten Channel: Kavitation  
 27.04.2017 08:42 Fran7k B7., Sydower Fließ
 27.04.2017 09:10 Tobi7as 7P., Senftenberg
 27.04.2017 09:11 Helm7ut 7R., Ezelsdorf
 27.04.2017 09:12 Jürg7en 7M., Weinstadt
 27.04.2017 09:22 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 27.04.2017 11:07 Jürg7en 7M., Weinstadt