alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

RubrikAusbildung zurück
ThemaAnleiterbereitschaft mit tragbaren Leitern    # 8 Beiträge
AutorAdri8an 8R., Utting / Bayern832622
Datum09.08.2017 12:37      MSG-Nr: [ 832622 ]2276 x gelesen

Geschrieben von Bernhard D.Spontan fallen mir keine besonderen Anstellwinkel/Maßnahmen als der in der FwDV-10 unter Ziffer " 7. Einsatzgrundsätze " genannte Anstellwinkel von 65° bis 75° und gegen Wegrutschen ebenfalls die dort aufgezählten Grundsätze ein.

Dito.

Wichtig auch der Passus " Eine am Gebäude angestellte, unbesetzte Leiter darf nicht
ohne weiteres entfernt werden! "; vielleicht sollte man eine für die Anleiterbereitschaft vorgesehene tragb. Leiter anbinden und/oder mit einem Posten besetzen, dass sie wirklich nicht versehentlich entfernt wird ?!


Anbinden finde ich ungünstig. Die Chance ist relativ groß dass der Trupp in Not am falschen Fenster auftaucht. Eine stehende Leiter ist schnell umgesetzt, angebunden kann das aufwändig werden.

Viele Grüße
Adrian

Dieser Beitrag stellt einen Auszug meiner aktuellen Meinung dar. Diese muss nicht zwangsläufig mit der offiziellen Meinung meiner Dienststelle/HiOrg korrelieren.

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 08.08.2017 23:28 Mark7us 7H., Auerbach
 09.08.2017 08:00 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 09.08.2017 08:04 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 09.08.2017 12:37 Adri7an 7R., Utting  
 09.08.2017 16:05 Bern7har7d D7., Schwetzingen (BaWü)
 09.08.2017 16:19 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 23.08.2017 21:36 Mark7us 7H., Auerbach
 09.08.2017 12:04 Thor7ste7n R7., Lilienthal  

0.218


Anleiterbereitschaft mit tragbaren Leitern - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt