Hallo Jan,

seit mittlerweile fast 20 Jahren nutzen wir DZAn zweier Hersteller.

Hierbei haben sich die DZAn der Fa. Hale (auch in den 200x-Jahren von Ziegler verbaut) als wartungsaufwendiger herausgestellt (Undichtigkeiten, SM-Pumpe defekt) als die Anlagen der Fa. Firedos (bisher in 8 Jahren so gut wie nichts dran). Wobei die Hale Foamlogix-Systeme hier schon besser sind als die alten Foammaster x.xV

Wichtig ist, dass die Anlagen regelmäßig laufen (auch die Firedosen, sonst ggf. Flügelrad fest).

An Schaummittel haben wir nur ein Schaummittel im Einsatz -Sthamer Class-A (kann ja auch damit ein Zusammenhang bestehen - insbesondere bei 2-SM-Anlagen und unzureichender Spülung).

Gruß
Gerhard