Hallo,

Geschrieben von Ulrich C.ja, wie ganz viele andere "Prakitker", vgl. zig Diskussionen vorher...
Die Probleme treten dann auf, wenns nicht mehr der Zimmerbrand mit max. 2 C-Rohren ist...


Da wird es auch Gründe geben. Die sollte man abwägen.

Nehmen wir den Standardfall mit 10er Pumpe, MLF, (H)LF10. Pumpenleistung nach Norm 1000l. Das schafft sowohl die Speiseleitung des Tanks zur Pumpe völlig problemlos als auch die Einspeisung über die Tankfüllleitung (bei uns steht da z.B. dran "max. 1600l/min, max. 4bar"). Speise ich bei uns aus dem Hydrantennetz, komme ich im gesamten Ort kaum über ein Zucken des Tankfüllmanometers hinaus. Das ist im städtischen Bereich sicher anders (in einigen anderen Bereichen unserer Gemeinde auch). Bei uns ist die Gefahr eher größer, dass da der Druck für den Trupp im IA bei Direktbetrieb der Pumpe zusammenbrechen würde, weil gerade die 2. Einheit nebenan ihre DLK mitsamt Wenderohr ebenso direkt an der Pumpe am nächsten Hydranten (der an der gleichen, maximal 100er Leitung hängt) oder 2 Rohre für den Außenangriff in Betrieb nimmt. Das Problem hab ich nicht, wenn ich den Tank als Puffer dazwischen habe, da bin ich unabhängig. Sicher gibt es andere Situationen, wo ich durchaus auch den Betrieb direkt über die Pumpe bevorzuge. Beim IA würde ich aber aus Sicherheitsgründen nie ohne Tank als Puffer fahren.

Gruß,
Michael

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 06.04.2021 07:30 Alex7and7er 7H., Burgheim Umschalten von Tankbetrieb auf Saugbetrieb
 06.04.2021 09:25 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 06.04.2021 10:12 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 06.04.2021 11:06 Sabr7ina7 M.7, Leer
 06.04.2021 12:18 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 06.04.2021 12:27 Sabr7ina7 M.7, Leer
 06.04.2021 13:48 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 06.04.2021 14:55 Hinn7erk7 P.7, Göttingen
 06.04.2021 16:23 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 07.04.2021 01:03 Hein7ric7h B7., Osnabrück
 07.04.2021 07:09 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 07.04.2021 16:42 Thom7as 7E., Nettetal
 07.04.2021 16:51 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 09.04.2021 08:46 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
 09.04.2021 19:41 Bern7d O7., Filderstadt
 09.04.2021 22:25 Hans7-Jo7ach7im 7Z., Berlin
 07.04.2021 15:45 Bern7har7d B7., Neudorf
 06.04.2021 19:37 Bern7har7d B7., Neudorf
 06.04.2021 11:06 Sabr7ina7 M.7, Leer
 06.04.2021 12:02 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 06.04.2021 12:04 Sabr7ina7 M.7, Leer
 06.04.2021 12:33 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 06.04.2021 13:34 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 06.04.2021 15:53 Sabr7ina7 M.7, Leer
 06.04.2021 10:57 Sabr7ina7 M.7, Leer
 06.04.2021 13:55 Mark7us 7G., Kochel am See
 06.04.2021 19:00 Thom7as 7M., Burgen (Mosel)
 06.04.2021 19:54 Alex7and7er 7H., Burgheim
 06.04.2021 21:36 Lars7 J.7, Kaarst  
 06.04.2021 22:07 Lars7 J.7, Kaarst
 07.04.2021 06:34 Alex7and7er 7H., Burgheim
 07.04.2021 07:19 Mich7ael7 W.7, Herchweiler
 06.04.2021 20:50 Bern7har7d B7., Neudorf

0.693


Einspeisung Pumpe/Tank..., war: Umschalten von Tankbetrieb auf Saugbetrieb - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt