Mittleres Löschfahrzeug, spezifiziert in TR E-2 RLP, Entspricht StLF 10/6 nach DIN mit vergrößertem Wasservolumen von 1000l
Innenangriff
Drehleiter mit Korb
Innenangriff
Hallo,
Geschrieben von Ulrich C.ja, wie ganz viele andere "Prakitker", vgl. zig Diskussionen vorher...
Die Probleme treten dann auf, wenns nicht mehr der Zimmerbrand mit max. 2 C-Rohren ist...
Da wird es auch Gründe geben. Die sollte man abwägen.
Nehmen wir den Standardfall mit 10er Pumpe, MLF, (H)LF10. Pumpenleistung nach Norm 1000l. Das schafft sowohl die Speiseleitung des Tanks zur Pumpe völlig problemlos als auch die Einspeisung über die Tankfüllleitung (bei uns steht da z.B. dran "max. 1600l/min, max. 4bar"). Speise ich bei uns aus dem Hydrantennetz, komme ich im gesamten Ort kaum über ein Zucken des Tankfüllmanometers hinaus. Das ist im städtischen Bereich sicher anders (in einigen anderen Bereichen unserer Gemeinde auch). Bei uns ist die Gefahr eher größer, dass da der Druck für den Trupp im IA bei Direktbetrieb der Pumpe zusammenbrechen würde, weil gerade die 2. Einheit nebenan ihre DLK mitsamt Wenderohr ebenso direkt an der Pumpe am nächsten Hydranten (der an der gleichen, maximal 100er Leitung hängt) oder 2 Rohre für den Außenangriff in Betrieb nimmt. Das Problem hab ich nicht, wenn ich den Tank als Puffer dazwischen habe, da bin ich unabhängig. Sicher gibt es andere Situationen, wo ich durchaus auch den Betrieb direkt über die Pumpe bevorzuge. Beim IA würde ich aber aus Sicherheitsgründen nie ohne Tank als Puffer fahren.
Gruß,
Michael
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 06.04.2021 07:30 |
|
Alex7and7er 7H., Burgheim Umschalten von Tankbetrieb auf Saugbetrieb | |