Rubrik | Kommunikationstechnik |
zurück
|
Thema | Stromversorgung, war: Digitalfunk: Ausfallvorbereitung BTS | 115 Beiträge |
Autor | Gerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen | 879172 |
Datum | 01.10.2022 17:53 MSG-Nr: [ 879172 ] | 2574 x gelesen |
Themengruppe: | Digitalfunk |
Gruppe „Anforderungen an das Netz“ , Arbeitsgruppe, die Kriterien zur Leistungsfähigkeit des Digitalfunknetzes erarbeitet hat:
GAN 0 := flächendeckende Erreichbarkeit des Netzes mit MRTs (im Freien), diesen Standard soll das Netzt in ganz D haben
GAN 1 := flächendeckende Erreichbarkeit des Netzes mit HRTs, Antenne in Kopfhöhe im Freien
GAN 2 := flächendeckende Erreichbarkeit des Netzes mit HRTs, Antenne in Hüfthöhe im Freien
GAN 3 := flächendeckende Erreichbarkeit des Netzes mit HRTs, Antenne in Kopfhöhe in Gebäuden
GAN 4 := flächendeckende Erreichbarkeit des Netzes mit HRTs, Antenne in Hüfthöhe in Gebäuden (benötigt für Pager (digitale Alarmierung))
Hallo,
der abgebildete FwA-SEA ist ein 14kVA Aggregat zur Notversorgung von Difu-BSn.
Gibt es in Hessen 27* als Anhänger und 83* als Rollcontainer - ergänzend zur ortsfesten GAN 0 72h Netzhärtung.
Im Gegensatz zu feuerwehrüblichen SEAs dieser Leistungsklasse ist der :
- dieselbetrieben
- einspeisefähig
- mit Eigentank ca. 18h, mit Bordvorrat ca. 35h autark (bei 2/3 - 3/4 mittlerer Last)
Zum alten Punkt aus 2009: für eine Leitstelle ist der 2 Nummern zu klein ...
Gruß
Gerhard
Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen |
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 27.01.2009 19:48 |
|
., Westerwald Digitalfunk: Ausfallvorbereitung Basisstation |
| 28.01.2009 09:14 |
|
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 28.01.2009 09:23 |
|
., Westerwald | |