Moin, ich geb Dir Recht das klingt sehr viel. Für einen teilbetrieb würden wir auch mit 30-50 kVA auskommen. Unsere Überschlagsrechnung sieht in etwa so aus (aus dem Kopf) OV 50kW Durchlauferhitzer Sanitär 2,5kW ITK & Büro 5kW vollbleleuchtung 11kW Gabelstapler Ladestation Logistik Verpflegung Warmwasserbereitung 20kW Kombidämpfer 11kW Waschmaschine / Trockner 5kW Indusrie-Geschirrspühler 4kW Logistik-Materialwirtschaft ganz viele maschinen 10kW 100 kVA sind also schon angebracht. Im Peak könnten die,wenn man eine komplette Stelle Logistik stellt, sogar schon eng werden. Aber das bekommt man organisatorisch geregelt Vorgesehen sind für eine THW Unterkunft übrigens 125A Einspeisepunkte. | ||||